آیا می‌توان در داخل سد آتش‌نشانی، قاب لوله یا تونل لوله‌کشی نصب کرد؟ ؟

2016-06-03View Original

Thread Content

آیا می‌توان در داخل سد آتش‌نشانی، قاب لوله یا تونل لوله‌کشی نصب کرد؟ ؟ آیا می‌توان علاوه بر پمپ، تجهیزات دیگری را در دیواره ضدآتش قرار داد؟ ؟ آیا مبنای قانونی‌ای وجود دارد؟
Reply #22016-06-03
درون سد آتش‌نشانی می‌توان قاب لوله یا تونل لوله‌کشی نصب کرد، اما معمولاً نباید تجهیزات غیرمرتبط در آن قرار داد.
Reply #32016-06-03
قهرمان، منظورتان این است که آیا می‌توان تجهیزات مربوطه را در سد آتش‌نشانی قرار داد؟ مثلاً دستگاه‌های نمایش یا شیرهای کنترلی می‌شوند؟
Reply #42016-06-03
البته که دستگاه‌های اندازه‌گیری می‌توانند. شیر کنترلی؟ نگاهی بیندازید، اگر واقعاً فکر می‌کنید بهتر است آن را داخل قرار دهیم، می‌توانید در نظر گرفتن آن در داخل را هم در نظر بگیرید. اما فکر می‌کنم معمولاً بهتر است آن را بیرون قرار داد.
Reply #52016-06-04
می‌توان در دیواره ضدآتش، قاب‌های لوله‌کشی نصب کرد؛ اصلاً در منطقه مخازن تعداد زیادی لوله وجود دارد، بدون قاب‌های لوله‌کشی چگونه می‌توان آن‌ها را مرتب کرد؟
Reply #62016-06-04
البته که می‌شود. اگر قاب لوله‌کشی نسازیم، مگر قرار است لوله‌ها روی زمین گذاشته شوند؟ دستگاه‌ها و ابزارهای اندازه‌گیری در واقع درون سد آتش‌نشانی قرار دارند؛ بنابراین می‌توان آن‌ها را درون سد آتش‌نشانی نگه داشت. همچنین، اکثر شیرهای کنترلی نیز در پایه دستگاه‌ها نصب شده‌اند؛ بنابراین همه چیز ممکن است
Reply #72016-06-17
قهرمان، می‌خواستم بپرسم؛ برای پمپ‌هایی که در خارج از سد آتش‌نشانی قرار دارند (مایعات دسته الف)، آیا نیاز به سد آتش‌نشانی است یا حصار؟ مایعات دسته الف که در داخل سد آتش‌نشانی یا در اثر نشت پمپ‌ها تولید می‌شوند، باید به کجا بروند یا چگونه جمع‌آوری شوند؟ ؟ متشکرم!
Reply #82016-06-17
پمپ نیازی به ساخت دیوار آتش‌بندی یا حصار ندارد، البته اگر بخواهید می‌توانید آن را هم بسازید. معمولاً از نشت پمپ‌ها چشم‌پوشی می‌شود؛ در دیواره‌های ضدآتش باید کانال‌های تخلیه وجود داشته باشد تا بتوان به سیستم آب باران یا مخازن اضطراری متصل شد.
Reply #92016-06-17
آخرین بار این پست توسط chougf در تاریخ ۱۷-۶-۲۰۱۶ ساعت ۱۶:۵۵ ویرایش شد. یک منطقه بزرگ مخزن‌دار؛ با این همه لوله، بدون استفاده از قاب‌های لوله، رفت و آمد نیز دشوار خواهد بود.
Reply #102016-06-23
درون سد آتش‌نشانی می‌توان قاب لوله‌ها را نصب کرد؛ اصلاً در منطقه مخازن، لوله‌های زیادی وجود دارد، پس بدون قاب لوله‌ها چگونه می‌توان آن‌ها را مرتب کرد؟ تجهیزات لوله‌کشی مانند دستگاه‌های اندازه‌گیری و شیرهای کنترلی را می‌توان در سد آتش‌نشانی قرار داد. تجهیزات مرتبط با مخزن را می‌توان در نزدیکی سد آتش‌نشانی قرار داد. پمپ باید در خارج از سد آتش‌نشانی قرار گیرد؛ معمولاً دور پمپ باید حصاری تعبیه شود، اما سد آتش‌نشانی لازم نیست. برای اطلاعات بیشتر، به کتاب «طراحی لوله‌های تحت فشار» نوشته استاد یوه جین‌سای، کتاب «طراحی لوله‌های تحت فشار و کاربردهای مهندسی» نوشته استاد سونگ که‌که، و همچنین استاندارد GB50160 با عنوان «مقررات پیشگیری از آتش‌سوزی در صنایع نفت و شیمیایی» تألیف شده توسط استاد لی سوچین از موسسه لویانگ مراجعه کنید

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.