آیا تجهیزات دسته الف (غیر از مخازن) نیاز به سد آتش‌بخش دارند؟ ؟ ؟

2016-06-03View Original

Thread Content

برای تجهیزات دسته الف، در صورت ورود مایعات دسته الف (که در مخازن ذخیره‌سازی نیستند)، آیا نیاز به ایجاد سد آتش‌نشانی وجود دارد؟ ؟ ؟
Reply #22016-06-03
به عنوان مثال، متانول به عنوان مایع جداسازی در برج رزین، موادی که به رزین جذب شده‌اند را جدا می‌کند؛ در نتیجه این مایعات وارد تجهیزات (برج رزین) می‌شوند. آیا برای برج رزین نیاز به ایجاد سد آتش‌نشانی وجود دارد؟ ؟
Reply #32016-06-03
پس این همان دستگاه است؛ نیازی به ساخت دیوار آتش‌نشانی نیست، اما می‌توان یک حصار برای احاطه کردن آن ساخت
Reply #42016-06-03
دستگاه به آن نیازی ندارد، تنها منطقه مخازن به فایروال و حصار نیاز دارد. اگر نگران هستید، می‌توانید یک سد موقت بسازید.
Reply #52016-06-04
در مناطق مخزن‌ها، تنها باید سد آتش‌نشانی ساخت؛ اما در تجهیزات تولیدی، کافی است حصاری احداث شود
Reply #62016-06-06
نیازی نیست، اما می‌توان سد کوچکی ساخت
Reply #72016-06-07
یک کانال هدایت آب در نظر بگیریم تا با مخزن حوادث متصل شود... می‌شود؟
Reply #82016-06-08
فقط یک سد موقت کافی است. اما من موارد استثنایی را نیز دیده‌ام. یک پروژه وجود دارد که در آن، یک اختلاط‌کن افقی دارای سد ضدآتش بود.
Reply #92016-06-08
در دسته الف، بخار نسبت به هوا… استفاده از کانال‌ها و شیارهای مشابه مناسب نیست. .
Reply #102017-02-20
قهرمان، اگر در منطقه تجهیزات، مخازن نگهداری مایعات دسته الف وجود داشته باشد، آیا برای این مخازن نیاز به ساخت دیواره ضدآتش وجود دارد؟

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.