Thread Content
برای اندازهگیری سطح مایع درون یک مخزن و ارسال سیگنال به DCS، کدام روش ارزان و کارآمد است؟ {:1_90:}
اما دریچه رزرو شده دستگاه در بالا نیست، بلکه در سمت جلو یک ورودی وجود دارد؛ آیا میتوان از سوئیچ سطح مایع استفاده کرد؟ متشکرم
سوئیچ ترزوی E+H کاملاً برای استفاده مناسب است، غیرتبلیغاتی
چه نوع مخزنی؟ دامنه اندازهگیری چند متر است؟ آیا دارای همزن است یا خیر؟ آیا سیستم گرمایشی برای حفظ دما وجود دارد یا خیر؟ آیا دریچه مخزن باز است یا تحت فشار؟ آیا اندازهگیری سطح مایع و کلید، یک چیز هستند؟ اینها سؤالاتی است که یک فرد متخصص در زمینه دستگاههای اندازهگیری باید بپرسد پارامترهای فنی دقیق را بگویید؟
نکته کلیدی این است که از چه سیگنالی استفاده میکنید؛ برای سیگنالهای دیجیتال، میتوان از سوئیچهای سطح مایع استفاده کرد، و برای سیگنالهای آنالوگ، میتوان از فشار تفاضلی یا پلتهای مغناطیسی بهره برد. امروزه هیچکدام از این ابزارها گران نیستند و قیمتشان بسیار کمتر از رادار و موارد مشابه است
برایم سؤال پیش آمد، صاحب پست حتی پارامترها را هم نگفته، شما چطور جرأت میکنید گزارش دهید؟ آیا میتوان از سنسور سطح الکترواکوستیک برای نصب در قسمت جانبی استفاده کرد؟ سوراخهای جانبی کجا هستند؟ آیا همزن وجود دارد؟ آیا یک قوطی فلزی است؟ قوطی چقدر بلند است؟ اگر اینها را هم نمیدانید، چطور به دیگران توصیه میکنید؟ این چطور بیمسئولیتی است؟
یک نفر را مأمور کنید تا مراقب دریچه باشد: lol
مخزن فشار متوسط، با همزن درونی و گرمایش با سیمپیچ خارجی، حدود ۱.۸ متر
کلید، احتمالاً کلید شناور مکانیکی؛ درباره الزامات مربوط به مقاومت در برابر انفجار چیزی گفته نشده، همچنین درباره نوع مخزن نیز چیزی ذکر نشده است. اگر الزامی وجود نداشته باشد، میتوان از کلیدهای الکتریکی استفاده کرد؛ قیمتشان ارزان است! نمیتوانی مشخص بگویی، توضیح نمیدهی؛ این کار باعث سردرگمی من که فروشنده دستگاههای اندازهگیری هستم، شده است!
دو فلنج، ساده، کمنیاز به نگهداری
سوئیچ سطح مایع نوع نصب روی سطح، امکان هشداردهی در صورت افزایش بیش از حد سطح مایع در مخازن را فراهم میکند؛ نیازی به سوراخ کردن مخزن، توقف فعالیت آن یا تخلیه مخزن نیست. نصب آن آسان بوده و میتواند دادهها را به سیستم ارسال کند. :)
من نیز با نوع فشار تفاضلی موافقم، اگر چسبندگی ماده پایین باشد. نقاط اندازهگیری فشار، تأثیر چندانی بر لولههای گرمایشی ندارند؛ همچنین میتوان در موقعیتهای دورتر، نقاط اندازهگیری را انتخاب کرد تا تأثیر مخلوطکنها کاهش یابد.