آیا موتور ۳۵۵ کیلوواتی میتواند با ولتاژ ۳۸۰ ولت راهاندازی شود؟
موتورهای ABB با ولتاژ ۳۸۰ ولت، قدرت آنها میتواند تا ۶۳۰ کیلووات باشد؛ مدلهای تولید داخلی نیز قدرت بالاتری دارند
موتور ۳۵۵ کیلوواتی میتواند با ولتاژ ۳۸۰ ولت راهاندازی شود
متشکرم، احتمالاً سؤالم را اشتباه فرستادم. معمولاً موتورهایی که توانشان بیشتر از ۲۵۰ کیلووات است، از نوع ۴/۶/۱۰ کیلوولت هستند. آیا این کار برای صرفهجویی بیشتر در مصرف انرژی است؟
متشکرم، معمولاً موتورهایی با توان بیشتر از ۲۵۰ کیلووات از نوع ۴/۶/۱۰ کیلوولت استفاده میشوند. آیا این کار برای صرفهجویی بیشتر در مصرف انرژی است یا دلایل دیگری نیز وجود دارد؟
GBT12497-2006 عملکرد مقرونبهصرفه موتورهای الکتریکی غیرهمزمان سهفاز
با ۳۸ ولت، جریان خیلی زیاد است. . ارزشش نیست، دمای بالا باعث ذوب شدن آسان میشود
یک سو، صرفهجویی در مصرف انرژی است و سوی دیگر، شوکهای جریانی و هزینههای مربوط به لوازم جانبی؛ مثلاً راهاندازی نرم، تغییر فرکانس، توزیع برق و کلیدها، همگی مشکلاتی محسوب میشوند
میشود، اما باید در نظر گرفت که چه روشی برای راهاندازی مناسب است
جریان کم، ولتاژ بالا و پایین. اگر توان زیاد باشد و ولتاژ کم، جریان نیز بسیار زیاد خواهد بود. جریان زیاد، الزاماتی را برای قطر سیمهای انتقال برق ایجاد میکند که مستقیماً بر هزینههای سرمایهگذاری تأثیر میگذارد. هرچه ولتاژ بالاتر باشد، جریان کمتر میشود؛ با کمتر شدن جریان، قطر سیم مورد نیاز نیز کمتر میگردد و در نتیجه هزینههای سرمایهگذاری کاهش مییابد.
موضوع اصلی، صرفهجویی در مصرف انرژی است؛ همچنین از کابلهای کمتری استفاده میشود و اقتصادیتر نیز هست