مسئله محاسبه توان دستگاه‌های اندازه‌گیری

2016-06-07View Original

Thread Content

در حال حاضر یک پروژه وجود دارد که نیاز به محاسبه توان دستگاه‌های اندازه‌گیری دارد؛ برای این منظور از سنسورهای سطح مایع مغناطیسی، فرستنده‌های فشار و شمارنده‌های جریان استفاده می‌شود. همگی این دستگاه‌ها دو‌خطه هستند. در فهرست گزینه‌ها، توضیحی درباره توان وجود ندارد. آیا برای محاسبه توان، کافی است ولتاژ DC24V را در جریان 20mA ضرب کنیم؟ در این صورت نتیجه 0.48 وات خواهد بود، درست است؟ آیا فرمول محاسبه‌ای دیگری نیز وجود دارد؟ متشکرم
Reply #22016-06-07
به نظر من نیز محاسبه به همین شکل است؛ می‌توان مقداری ضریب احتیاط در نظر گرفت، برای مثال اگر مقدار ۰.۴۸ وات به دست آید، می‌توان از منبع تغذیه ۱ آمپر استفاده کرد.
Reply #32016-06-07
بدون سیستم، بر اساس ۱۰۰ میلی‌آمپر
Reply #42016-06-08
این‌گونه محاسبه نمی‌شود؛ اگر اطلاعات لازم برای انتخاب دستگاه را ندارید، تخمین بزنید. توان دستگاه‌های سطح‌سنج مغناطیسی که فاقد نمایشگر در محل هستند، کم است؛ بنابراین می‌توانید آن را ۱ وات در نظر بگیرید. توان دستگاه‌هایی مانند فرستنده فشار و جریان‌سنج‌های رزونانسی که دارای نمایشگر LCD در محل هستند، بیشتر است؛ بنابراین می‌توانید آن را ۵ وات در نظر بگیرید. پس از محاسبه توان کل، مقداری اضافه نیز در نظر بگیرید تا برای تأمین برق کافی باشد.
Reply #52016-06-08
بار مصرفی برق دستگاه‌های اندازه‌گیری، همگی تخمینی است. حتی اگر محاسبات دقیق باشد، باید مقداری ضریب امان نگه داشت. روش ساده این است که پس از تکمیل طراحی کابینت، فیوزها را بشمارید. به طور کلی، هر دستگاه اندازه‌گیری دو سیمی ۰.۵ آمپر است ; سیستم چهار سیمی: برای هر دستگاه، ولتاژ ۲۴ ولت با جریان ۱ آمپر، و ولتاژ ۲۲۰ ولت با جریان ۰.۲۵ آمپر ; برای هر سوئیچ الکترومغناطیسی، ولتاژ ۲۴V با جریان ۲A و ولتاژ ۲۲۰V با جریان ۰.5A لازم است ; کابینت‌ها یا تجهیزات بزرگ، دستگاه‌های هشداردهنده گاز، آنالیزورها؛ معمولاً می‌توان میزان مصرف انرژی آن‌ها را مشخص کرد.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.