بعدازظهر ناگهان رعد و برق و باران شروع شد؛ فرکانس پمپ اکسیژن مایع شماره ۲ به طور خودکار افزایش یافت که منجر به نوسانات در دبی و فشار جریان پمپ و قطع کارکرد آن شد. آیا امکان دارد در روزهای طوفانی، سیگنالهای مزاحمی از دستگاههای کنترل دستی وجود داشته باشد؟ لطفاً تحلیلی ارائه دهید: پمپ اکسیژن مایع با فرکانس تغییرپذیر از شرکت فافو
پمپ اکسیژن مایعی که استفاده میکنید، چه نوع مهر و مومی دارد؟ یک بار خنکسازی اولیه چقدر طول میکشد؟
یک بار، به مدت دو ساعت، پیشخنک کنید. سیل مکانیکی + زنبورهای لابیرینتی
وضعیت دقیق بستگی به مدار کنترل شما دارد؛ در حالت عادی، خروجی دستگاههای اندازهگیری به فرکانستغییردهنده الکتریکی منتقل میشود و احتمالاً باران باعث ایجاد اتصال زمین میشود.
اول از همه متشکرم، آیا به خاطر زمینگیری نامناسب الکتریکی است؟ بیش از دو سال است که به طور پایدار در حال کار است
آیا بین دستگاه اندازهگیری و پمپ اکسیژن الکتریکی-مایع، اتصالات یا جعبههای سیمکشی وجود دارد؟ آیا ضدآب بودن خوب است؟ فشار اکسیژن مایع اصلی ما نیز در هنگام باران دچار نوسان میشد؛ در نهایت مشخص شد که از جعبه سیمکشی نشت آب وجود دارد. پس از رفع مشکل اتصالات به زمین، دیگر چنین مشکلی پیش نیامد!
در روزهای طوفانی و هنگام رعد و برق، به دلیل اختلالات الکترومغناطیسی، جریان اختلالی بر روی سیم سیگنال Ao که توسط DCS شما ارسال میشود، اضافه میشود؛ در نتیجه پمپ شما تحت تأثیر فرکانس ۱۰۰٪ قرار خواهد گرفت. سیم زمینگیر DCS را از سیم زمینگیر محافظت در برابر صاعقه خود دور نگه دارید؛ فاصله باید بیشتر از ۲۰ متر باشد. دو انتهای سیم AO را بررسی کنید؛ سیم را تا حد امکان در لایه محافظ قرار دهید تا بخش زیادی از آن در معرض دید نباشد. سیم Ao در سمت DCS به زمین متصل میشود؛ دیگر نیازی به اتصال آن به صندوق فرکانستغییردهنده نیست.
خیلی متشکرم، توضیح نسبتاً قابل اعتمادی بود. کارکنان ابزاردقیق و الکتریکی واحد ما همواره نتوانستهاند توضیحی ارائه دهند