بازبینی تجربه حادثه، قسمت ششم – حادثه آتشسوزی کامیون مخزندار در ایستگاه بارگیری آکریلن
Thread Content
آخرین بار این پست توسط ما بویو در تاریخ ۲۸-۶-۲۰۱۶ ساعت ۱۵:۲۱ ویرایش شد.۱. روند حادثه: حدود ساعت ۱۸:۱۰ روز ۲۴ ژوئیه سال مذکور، کانال آببندی در سمت شرق اسکله بارگیری راهآهن شرکت ما ناگهان دچار آتشسوزی شد. شعلهها به سرعت از طریق این کانال به سمت محل بارگیری بنزین سرایت کردند و ۴ واگن حامل بنزین را نیز در آتش فرو بردند. پس از دریافت گزارش، تیم آتشنشانی شرکت بلافاصله برای خاموش کردن آتش اعزام شد و کامیونهای موجود در اطراف را خنک کرد. چند دقیقه بعد، نیروهای آتشنشانی محلی نیز رسیدند و همگی در خاموش کردن آتش همکاری کردند؛ آتش پس از ۲ ساعت خاموش شد. به دلیل مداخله سریع، خسارت بیشتری و تلفات انسانی رخ نداد. ۲. خسارات ناشی از حادثه: سوختن ۴ واگن راهآهن، از دست رفتن حدود ۲۳۰ تن بنزین تولیدشده، و خسارت مالی مستقیم حدود ۴.۵ میلیون. به دلیل شدت آتش، از فاصله دور به نظر میرسید که منطقه مخازن در حال سوختن است؛ این امر باعث وحشت شدید در میان ساکنان اطراف شد و تأثیرات منفی زیادی بر جامعه گذاشت. ۳. تحلیل علت حادثه: در تاریخ ۲۴ ژوئیه ساعت ۱۷:۰۰، گروه بارگیری و تخلیه مواد نفتی، دستور کنترلکننده را دریافت کرد تا بنزین را به ۴ خط بارگیری و ۴ کامیون در خط ۴ منتقل کند؛ حدود ساعت ۱۷:۳۰، پمپهای بارگیری راهاندازی شدند و فرآیند بارگیری آغاز گردید. اپراتور مستقر، پس از دیدن اینکه بنزین به واگنهای حمل و نقل ریخته شده است، بدون اجازه از محل کار خود خارج شد تا در سالن استراحت شام بخورد؛ قصد داشت پس از گذشت زمانی مشابه با زمانی که قبلاً برای بارگیری استفاده میکرد، دوباره به کار برگردد تا فرآیند بارگیری را تمام کند. در گذشته، برای بارگیری ۱۰ تا ۱۲ واگن، حدود ۵۰ دقیقه زمان لازم بود تا واگنها پر شوند؛ اما این بار فقط ۴ واگن بود و حدود ۳۰ دقیقه طول کشید تا آنها پر شوند. تحلیلهای بعدی نشان داد که حدود ساعت ۱۸:۰۰، چهار کامیون مخزندار پر شدند و بنزین اضافی به درون کانالهای آب باران ریخت؛ این بنزین از طریق کانالهای آب باران به سمت شمال جریان یافت. بنزین موجود در کانالها، در فاصله حدود ۴۰۰ متری، به یک تونل رسید؛ در بالای این تونل، عملیات برش با استفاده از آسیتیل در حال انجام بود و قطعات گرم آهن به داخل کانالهای آب باران پرتاب شدند؛ این امر باعث سوختن مواد موجود در کانالها شد و در نتیجه بنزین نیز آتش گرفت. بنزین در حال سوختن، از طریق کانالهای آب باران به کامیونها رسید و آنها را نیز آتش زد؛ این امر منجر به وقوع حادثه شد. ۴. درسهای حاصل از حادثه: ضعف در مدیریت تولید و ترک وظیفه توسط اپراتورها در حین فرآیند بارگیری، منجر به ریختن بنزین شد؛ این موضوع علت مستقیم این حادثه بود ; به دلیل عدم وجود الزامات مربوط به بارگیری در شرایط بسته در آن سالها، در فرآیندهای قبلی انتقال نفت، به دلایلی مانند ریختن نفت از طریق لولهها و سرریز شدن گازهای قابل اشتعال، اغلب هشداردهندههای گازهای قابل اشتعال فعال میشدند. اپراتورها به طور خودسرانه صدای این هشداردهندهها را خاموش میکردند؛ در نتیجه، پس از سرریز شدن بنزین، مشکل به موقع شناسایی نشد و این موضوع یکی از دلایل اصلی این حادثه بود ; علت آتشسوزی در این حادثه، عدم رعایت توسط پیمانکاران ساختمانهای لولهکشی الزامات ایمنی در زمینه پوشش کامل کانالهای آب باران در منطقه ساختوساز بود؛ همچنین، خاموش نکردن به موقع آتش ناشی از زبالههای موجود در کانالهای آب باران در حین ساختوساز، منشأ آتش بوده است.
۱. روند حادثه: حدود ساعت ۱۷:۴۰، روز ۱۴ ژوئیه، N سال پیش، یک کامیون حمل آلکنهای مایع متعلق به شرکت ما ناگهان دچار آتشسوزی شد. شدت آتش بسیار زیاد بود؛ کل کامیون در میان شعلهها گیر افتاد و کل سالن بارگیری نیز تحت پوشش شعلهها قرار گرفت. صدای بلندی همراه با آتش، تا ارتفاع نزدیک به صد متری شنیده میشد؛ در فاصله صد متری محل بارگیری، هوا بسیار گرم بود. پس از دریافت گزارش، تیم آتشنشانی شرکت بلافاصله به محل رسید؛ آنها با پوشیدن لباسهای عایق، شیر آتشنشانی نزدیک را باز کرده و آب را بر روی کامیونهای مخزندار پاشیدند تا دمای آنها کاهش یابد. حدود ده دقیقه بعد، نیروهای آتشنشانی محلی نیز به محل رسیدند؛ اداره مدیریت بحران شهر نیز یک مرکز فرماندهی برای مقابله با حادثه تشکیل داد، ساکنان منطقه را از آنجا خارج کرد، منطقه اطراف را مسدود کرد و بیش از صد خودروی آتشنشانی از شهرهای اطراف را برای مشارکت در خاموش کردن آتش فراخواند. پس از بررسی محل آتشسوزی، تصمیم گرفته شد که از روش حفاظت از آتش برای مقابله با آن استفاده شود؛ چندین خودروی آبپاش، آب را بر روی کامیونهای مخزندار در حال سوختن پاشیدند تا شعلهها کنترل شوند. همچنین، برای جداسازی شش مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی حاوی گاز مایع، آکریلن و پروپان که در فاصله حدود ۱۵ متری نقطه آتش قرار داشتند، سد آبی ایجاد شد تا دمای آنها کاهش یابد. حدود ساعت ۲۲:۰۰، آکریلن باقیمانده در کامیون آتشزا کاملاً سوخت و خاموش شد. ۲. خسارات ناشی از حادثه: یک کامیون مخزندار سوخت؛ حدود ۲۵ تن آلفا-پروپیلن (متعلق به شرکت حمل و نقل) از بین رفت؛ سه تجهیزات برای بارگیری هیدروکربنهای مایع کاملاً سوختند؛ سوله بارگیری نیز از بین رفت؛ یک نفر دچار آسیب جزئی شد (راننده کامیون مخزندار)؛ خسارات مالی مستقیم حدود ۱.۵ میلیون بود. به دلیل شدت آتش و قرارگیری آن در نزدیکی مخازن هیدروکربنهای مایع، وحشت زیادی در میان ساکنان اطراف ایجاد شد و تأثیرات منفی گستردهای بر جامعه داشت. ۳. تحلیل علت حادثه: در ساعت ۱۶:۰۰ روز ۱۴ ژوئیه، یک شرکت حمل و نقل مواد خطرناک در استان هنان که با شرکت ما همکاری طولانیمدت داشت، یک کامیون مخزندار با شماره یوسی-XXXXX را برای بارگیری آکریلن به شرکت ما فرستاد. حدود ساعت ۱۷:۰۰، کامیون پر شد و برای وزنکشی به اتاق وزنکشی رفت. گزارش وزنکشی نشان داد که مقدار واقعی آکریلن بارگذاریشده ۲۷ تن بود، در حالی که ظرفیت مجاز کامیون ۲۵ تن بود. حدود ساعت ۱۷:۲۰، راننده کامیون آن را به محل بارگیری بازگرداند تا آکریلن اضافی خارج شود. ساعت پایان کار در شرکت ۱۷:۳۰ بود؛ پست ارسال هیدروکربنهای مایع، پستی چرخشی بود. اپراتور این پست، فردی به نام «وای»، بدون اجازه به خانه رفت تا غذا بخورد و تنها اپراتور «ام» در آنجا ماند. ام پس از بارگیری کامیون، قصد داشت برای غذا خوردن برود؛ اما وقتی دید که کامیون دوباره برای تخلیه برمیگردد، ناراحت شد. راننده کامیون که مدتهاست در این منطقه آکریلن حمل میکند و با «ام» آشنا بود، به او گفت: «من روند تخلیه را میدانم؛ تو برو و غذا بخور، من خودم مقداری از آکریلن را خارج میکنم و سپس برای وزنکشی میروم؛ نگران نباش، کار را انجام خواهم داد.» ام پس از تذکر چند نکته مربوط به احتیاطات، برای غذا خوردن رفت. راننده خودرو، لوله فولادی با قطر Φ50 میلیمتر را وصل کرد، شیر تخلیه را باز کرد و شروع به تخلیه آکریلن کرد. به دلیل گرمای هوا، راننده برای استراحت سوار خودرو شد؛ حدود ۴ تا ۵ دقیقه بعد، او با تکیه بر تجربیات قبلی خود در زمینه تخلیه محموله، تخمین زد که میتواند ۳ تن آکریلن تخلیه کند و به این ترتیب بار مجاز خودرو را پر کند. سپس مستقیماً خودرو را روشن کرد و آن را حدود ۳ متر از محل تخلیه فاصله داد؛ در نتیجه لوله فولادی با قطر ۵۰ میلیمتر در نزدیکی دریچه خودرو پاره شد و آکریلن موجود در خودرو به سرعت بیرون پاشید. همچنین، مقدار زیادی از آکریلن موجود در لوله فولادی به طول حدود ۵ متر نیز بیرون پاشید؛ لوله فولادی نیز همراه با آکریلن پاشیده شده، روی زمین پرتاب شد و با برخورد به کف بتنی، باعث اشتعال آکریلن شد. آتش به سرعت خودرو و محل تخلیه را فرا گرفت؛ راننده با عجله از خودرو پایین پرید و دچار سوختگیهای جزئی در ناحیه کمر، گردن و سر شد. خوشبختانه در این حادثه، هنگام بازسازی محل بارگیری، دیواری از جنس آجر و بتن به ضخامت ۲.۵ متر بین آن محل و منطقه مخازن هیدروکربنهای مایع ساخته شده بود. خودروی حمل و نقل، در فاصلهای کاملاً در لبه محل بارگیری قرار داشت و درست کنار آن دیوار جداکننده بود؛ دریچههای بارگیری و تخلیه خودرو نیز در سمت جانبی قرار داشتند. استیلنی که از آن خارج میشد، مستقیماً روی دیوار جداکننده پاشیده میشد؛ در فاصله ۱۵ متری آن دیوار نیز، منطقه مخازن گویی به حجم ۱۰۰۰ متر مکعب وجود داشت. پس از خاموش شدن آتش، آجرهای قرمز دیوار مذکور به حالت شیشهای درآمده بودند. بدون وجود این دیوار محافظ، آکریلن مستقیماً به منطقه مخازن پاشیده خواهد شد و پیامدهای آن غیرقابل تصور است! ۴. درسهای حاصل از حادثه: ترک موقعیت کاری توسط اپراتور و اجازه دادن به افراد غیرمربوطه برای کار با دستگاه، علت مستقیم این حادثه بوده است. طبق مقررات شرکت، پس از ورود خودرویی که قرار است بارگیری شود به جای مخصوص، باید مهارکنندههایی در جلو و عقب چرخها قرار گیرد و کلیدهای خودرو نیز برداشته شده و در اتاق کنترل حمل و نقل آویزان شود. این مقررات در فعالیتهای روزمره به خوبی رعایت میشود؛ اما در روز وقوع حادثه، به دلیل آشنایی راننده و اپراتور با یکدیگر و انجام کار پس از پایان ساعات کاری معمول، از رعایت این دو مقررات ایمنی صرفنظر شد. نه تنها مانعهایی برای جلوگیری از حرکت خودرو قرار ندادند و کلیدها را نیز دریافت نکردند، بلکه اجازه دادند راننده خودش عملیات را انجام دهد. راننده بدون بستن شیرهای تخلیه مخزن و لولههای تخلیه، خودرو را راهاندازی کرد و مستقیماً از آنجا خارج شد؛ این امر در نهایت منجر به وقوع این حادثه شد.