امروزه بسیاری از کارخانه‌ها از نیتروژن به عنوان پشتیبان قابل اعتماد برای هوای ابزارها استفاده می‌کنند و مدیریت ریسک‌های ایمنی آن شایان توجه است. در اینجا اطلاعات مربوط به حوادث و موارد مشابه برای استفاده همگان ارائه شده است: ۱. دریافت‌های حاصل از ایمنی فرآیندهای شیمیایی از طریق بررسی تاریخچه حوادث (صفحات ۴۱ تا ۴۵). در اتاق کنترل، لوله‌های هوای مورد استفاده برای دستگاه‌های اندازه‌گیری دچار نشت شدند و در همان زمان تعمیراتی روی این لوله‌ها انجام می‌شد؛ در نتیجه مقدار زیادی نیتروژن وارد اتاق کنترل شد. خوشبختانه، یک متخصص ایمنی با دستگاه اندازه‌گیری اکسیژن قابل حمل وارد اتاق کنترل شد و از وقوع حادثه خفگی جلوگیری کرد. وقتی یک کارگر وارد اتاق استراحت شد، متوجه شد که سیگارش خاموش نمی‌شود؛ این امر جان او را نجات داد. پس از آن، بررسی‌ها نشان داد که میزان اکسیژن به کمتر از ۱۶٪ رسیده بود. چند ماه پیش، یکی از کارکنان از هوای فشرده برای تأمین نیروی محرکه پمپ‌های تهویه (یا تهویه مستقیم) در این سالن استراحت کوچک استفاده کرده بود. یک شرکت، برای نصب دستگاه‌های هشدار صوتی و نوری، با مشکل جایگزینی هوای مورد نیاز دستگاه‌ها توسط نیتروژن روبرو شد؛ بنابراین به سرعت افراد غیرمرتبط را از آنجا خارج کرد و اتاق‌های مربوطه را بررسی کرد و سپس آن‌ها را قفل کرد. همچنین، این شرکت دستگاه‌های نظارت بر میزان اکسیژن را در دیوارهای خارجی ورودی نصب کرده است. ۲. کارکنان یک کارخانه سیلیسیوم چندبلوری در کشور، هنگام تمیزکردن کوره بازیابی، از هوای فشاردار برای جایگزینی گاز استفاده کردند و سپس وارد کوره شدند تا کار خود را انجام دهند. به دلیل استفاده بیش از حد از هوای فشاردار، نیتروژن به طور خودکار جایگزین آن شد و کارکنان بر اثر خفگی جان باختند. در اینجا، توصیه می‌شود هنگام ساخت یا انجام بازرسی ایمنی دستگاه‌های فعال، به ریسک‌های مرتبط توجه شود و به‌ویژه ارزیابی ریسک خفگی ناشی از نیتروژن در فضاهای تنگی که دارای دستگاه‌های اندازه‌گیری هستند، انجام گیرد. علاوه بر این، در عملیات کنترل محدودکننده، به ریسک‌های نهفته ناشی از جایگزینی هوای فشاری با هوای دیگر توجه کنید. توجه: این پستی است که صاحب این بخش چند ماه پیش منتشر کرده بود؛ معلوم نیست چرا دیگر قابل یافتن نیست، بنابراین دوباره آن را منتشر می‌کنم.
Reply #22016-06-08
مورد اول در کارخانه شمالی رخ داده است
Reply #32016-06-08
من محتوای اضافی را اضافه کردم، نمی‌دانم چطور آن را حذف کنم، فردا جستجو می‌کنم.
Reply #42016-06-08
در کارخانه‌ها، اتاق‌های کنترل و آزمایشگاه‌ها از هوای فشاری برای تجهیزات استفاده می‌شود؛ روش اتصال معمولاً اتصال پیچی است که خطر نشت زیادی دارد و می‌تواند باعث خفگی شود.
Reply #52016-06-09
در فضاهای بسته، باید اقدامات احتیاطی انجام شود
Reply #62016-06-09
نمی‌دانم در اتاق کنترل و اتاق استراحت، هوای فشاری برای چه کاربردی است؟
Reply #72016-06-09
برخی از کارخانه‌های قدیمی چنین هستند؛ شاید به دلیل مشکلات طراحی در آن زمان باشد؛ بخش‌های آزمایش، کنترل، توزیع برق، اتاق‌های ماشین‌آلات، فضای استراحت کارکنان و دفاتر، همگی در کنار هم قرار دارند.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.