سیستم DCS در اتاق کنترل نیاز به منبع تغذیه دارد. به طور کلی کابینت منبع تغذیه که بین کابینت ها قرار می گیرد از اتاق توزیع برق با کابل های 380 ولت هدایت می شود یا 220 ولت؟
به طور کلی آیا خط برق 380 ولت از اتاق توزیع برق به اتاق توزیع برق یک طرفه وصل می شود یا دو طرف؟ آیا این واضح است؟
2 طرفه، به طور کلی DCS از کابینت UPS الکتریکی هدایت می شود
من قصد دارم یو پی اس را در اتاق کابینت قرار دهم. آیا باید برق را از اتاق توزیع برق به UPS و همچنین برق اصلی را به کابینت برق DCS هدایت کنم؟ همه 380 ولت هستند
منبع تغذیه ابزارها به طور کلی 220 VAC است، بنابراین سیستم ابزار را جریان ضعیف می نامیم. این 220VAC از دو جا می آید، یکی خروجی یو پی اس و دیگری برق اصلی.
فقط آن را مستقیماً از اتاق توزیع برق هدایت کنید.
220 در صورت امکان دو کانال یو پی اس و یک منبع تغذیه.
یو پی اس دو طرفه بهتر است و کمتر مشکل ایجاد می کند.
یو پی اس دو طرفه؟ آیا دستگاه یو پی اس می تواند به برق 380 ولت برای خروجی برق 220 ولت AC متصل شود؟
اینی که گفتی خیلی یک طرفه است. . چگونه می توانم تفاوت را به شما بگویم؟ . فقط به رله نگاه کنید. بزرگ است یا کوچک. . اگر رله بزرگ دارید از 380 استفاده کنید. . پیش نیاز این است که باید بین رله های بزرگ و رله های کوچک تمایز قائل شوید.
دو کانال UPS برای ابزار و یک منبع تغذیه برای چراغ های کابینت استفاده می شود.
مصرف برق UPS: 120 KVA، 380VAC یا 220VAC، 50HZ; زمان پشتیبان گیری باتری منبع تغذیه بدون وقفه: 30 دقیقه ; فرم زمینی توزیع TN-S ; ترانسفورماتور ایزوله را پیکربندی کنید ; حفاظت در برابر صاعقه لازم است. مصرف برق غیر یو پی اس: 30 KVA، 220VAC، 50HZ. این مورد نیاز یکی از دستگاه های من برای رشته برق است. در واقع، من یک پیکربندی اضافی دو کاناله یو پی اس 380 ولت را توصیه می کنم و یک کانال غیر یو پی اس کافی است.
این همه کار می کند. بستگی به سیم کشی یو پی اس دارد. برخی به دو منبع تغذیه 380 ولتی، برخی به دو منبع تغذیه 220 ولتی، برخی به یک منبع تغذیه 380 ولتی و یک منبع تغذیه 220 ولتی و برخی به یک منبع تغذیه 220 ولتی نیاز دارند. بسته به انتخاب یو پی اس، در عمل با موقعیت های مختلفی مواجه خواهد شد.
برقی که از کابینت توزیع برق به یو پی اس گرفته می شود معمولاً 380 ولت است. پس از یکسو شدن توسط یو پی اس، از طریق خروجی اینورتر وارد DCS می شود و 220 ولت است. توصیه می شود از دو منبع تغذیه اضافی UPS استفاده کنید. گاهی اوقات برق اصلی پایدار نیست. توزیع کننده برق نیز مورد نیاز است. دو منبع تغذیه 220 ولت نمی توانند مستقیماً به یکدیگر متصل شوند. برق از طریق یک توزیع کننده یا ماژول اضافی تامین می شود.
هنگام گرفتن ولتاژ 380 و 220 ولت، به فاز توجه کنید. 220 ولت با فازهای مختلف با هم منفجر می شود.
ولتاژ 220 ولتی که از اتاق توزیع برق گرفته می شود از طریق یو پی اس به کابینت برق مربوطه تحویل داده می شود و سپس برق کابینت سیستم، کابینت ترمینال و غیره را تامین می کند.
به قدرت نگاه کن اونی که قدرتش بیشتره معمولا 380 هست.