HCBBS Forum (فارسی)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

از کارشناسان عزیز کمک می‌خواهم، درباره مسائل طراحی اتاق دیگ‌های سیستم تهویه و گرمایش. .

2016-06-10View Original

Thread Content

بزرگواران عزیز، من برای اولین بار با طراحی اتاق‌های دیگ‌های تهویه و گرمایش سروکار دارم و سؤالات زیادی دارم که مشخص نیست. می‌خواهم بپرسم آیا الزام فاصله خالی بین دیگ و دیوار، که در استانداردهای طراحی اتاق‌های دیگ ذکر شده، باید رعایت شود؟ آیا این الزام فاصله بین دیگ و دیوار، در مورد فاصله بین دیگ و ستون‌ها نیز صادق است؟ همچنین، برای لوله‌های دود و هوای دیگ، چه مواردی باید محاسبه شود؟ آیا لازم است مانند محاسبات مربوط به لوله‌های هیدرولیکی، تعادل مقاومت نیز محاسبه شود؟ در صورتی که تعداد دیگ‌ها زیاد باشد، چگونه باید لوله‌های دود و هوا طراحی شوند؟ برای بیش از ده دیگ، چند دیگ بهتر است از یک لوله دود مشترک استفاده کنند؟ همچنین، برای یادگیری سیستم‌های دود و هوا، کدام کتاب بهتر است؟ از همگی خواهش می‌کنم راهنمایی کنند. از قبل از شما سپاسگزارم؛ پول زیادی ندارم، همه‌اش را در اختیار شما گذاشتم، لطفاً کمکم کنید. . :(
Reply #22016-06-14
فاصله خالی بین دیگ بخار و دیوار ضروری است. اگر ستون باشد، باید به راحتی عملیات کارکرد و تعمیرات آن در نظر گرفته شود. محاسبات مربوط به لوله‌های دود و هوا را می‌توان از تولیدکننده خواست تا آن‌ها را همراه با محاسبات مربوط به احتراق در بویلر انجام دهد. http://bbs.hcbbs.com/thread-1593156-1-1.html
Reply #32016-06-15
«راهنمای طراحی عملی اتاق‌های بویلر»
Reply #42016-06-15
آخرین بار، این پست توسط xyc114 در تاریخ ۱۵-۶-۲۰۱۶ ساعت ۱۶:۲۵ ویرایش شد. کارکرد ارتفاع دودکش، خارج کردن گازهای ناشی از سوختن در بویلرها از طریق نیروی مکش است. در استاندارد GB13271-2001 آمده است که «در هر اتاق بویلر جدید، تنها می‌توان یک دودکش داشت». بر اساس «استانداردهای طراحی اتاق‌های بویلر» (GB 50041‑92)، تعداد بویلرها در یک اتاق بویلر نباید کمتر از ۲ عدد باشد؛ اما اگر استفاده از یک بویلر بتواند نیازهای گرمایی و تعمیراتی را برآورده کند، می‌توان تنها یک بویلر نصب کرد; در ساخت یک اتاق دیگ‌سازی جدید، تعداد دیگ‌ها نباید بیشتر از ۵ عدد باشد؛ همچنین در هنگام گسترش یا تغییر کاربری، این تعداد نباید بیشتر از ۷ عدد باشد. همچنین، کوره‌ها در مناطقی قرار دارند که جمعیت و صنایع در آنجا متمرکز هستند؛ برای تسهیل انتشار دود، استانداردها مقرر کرده‌اند که «در هر کوره‌ی جدید، تنها می‌توان یک دودکش داشت». در «استانداردهای طراحی اتاق‌های بویلر» (GB 50041‑2008)، علاوه بر مقررات مذکور درباره تعداد و ظرفیت بویلرها، اضافه شده است که «در اتاق‌های بویلر غیرمجزا، تعداد بویلرها نباید از ۴ عدد فراتر رود». در مورد دودکش‌ها، مقررات زیر وجود دارد: «برای دودکش‌های بویلرهای سوختی و گازی، توصیه می‌شود که هر بویلر دارای دودکش جداگانه‌ای باشد»؛ همچنین «بویلرهای سوختی و گازی نباید از دودکش و لوله‌های انتقال دود با دستگاه‌هایی که از سوخت‌های جامد استفاده می‌کنند، به اشتراک بگذارند». بنابراین، در این اصلاحیه، تغییرات زیر در مورد دودکش‌های کوره‌ها اعمال شده است؛ جمله «در هر کارخانه جدید کوره‌سازی، تنها می‌توان یک دودکش داشت» به «در هر کارخانه جدید کوره‌سازی که از زغال سنگ برای تولید انرژی استفاده می‌کند، تنها می‌توان یک دودکش داشت» تغییر یافته است. ” مطالب فوق برگرفته از نامه‌ی نظرات مربوط به «استانداردهای محدودسازی آلاینده‌های هوایی در دیگ‌ها» است

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.