Thread Content
UPS با ولتاژ ۲۲۰VAC، برق لازم را به تجهیزات موجود در فاصله دورتر تأمین میکند؛ توان هر تجهیزه ۲KVA است و فاصله بین آنها ۴۸۰ متر است. برای اتصال کابل، از کابل سهرشتهای ZR-YJV استفاده میشود؛ مساحت مقطع این کابل باید چقدر باشد؟ مبنای طراحی چیست؟
بر اساس ظرفیت جریان، کاهش ولتاژ ناشی از طول کابل در نظر گرفته میشود (در واقع، هرچه طول کابل بیشتر شود، مقاومت آن بالاتر میرود و باعث کاهش ولتاژ میشود). ۲ کیلوواتآمپر / ۲۲۰ ولت = ۹ آمپر؛ بر اساس قاعده توان حمل کابل، برای مقاطع کابل کمتر از ۱۰ میلیمتر مربع، هر میلیمتر مربع میتواند ۵ آمپر را تحمل کند. با در نظر گرفتن فاصله ۴۸۰ متری، مقطع کابل ۴ میلیمتر مربع باید بتواند نیازها را برآورده کند. یعنی کابل 3*4mm2 ZR-YJV (یا کابل 3*4mm2+1*2.5mm2 ZR-YJV). لطفاً کسی متخصص راهنمایی کند.
خدای من! کابلی که من طراحی کردهام ZR-YJV 3x16mm2 است، این تفاوت واقعاً خیلی زیاد است. کاهش ولتاژ در کابل ۶ مربع: △u% = ۲△Ua%·IL = ۲×۱.۴۷۶×۱۰×۴۸۰/۱۰۰۰ = ۱۴٪
کاهش ولتاژ در کابل ۱۰ مربع: ۸٪
کاهش ولتاژ در کابل ۱۶ مربع: ۵.۵٪
بر اساس حساسیت، این مقادیر ممکن است کمی بیشتر باشد.
استاد، یاد گرفتم؛ من چندان به محاسبه کاهش فشار توجه نکرده بودم.