BT200 ارتباط برقرار نمی‌کند

2016-06-12View Original

Thread Content

چرا فرستنده فشار تفاضلی EJA110A نمی‌تواند با BT200 ارتباط برقرار کند؟ مقاومت ۲۵۰ اهم را هم اضافه کردم، اما همچنان ارتباط برقرار نمی‌شود...
Reply #22016-06-12
یعنی می‌تواند با سایر EJA130های موجود روی کابینت DCS ارتباط برقرار کند، اما نمی‌تواند با EJA110 ارتباط برقرار کند؛ همچنین مقاومت ۲۵۰ اهم نیز اضافه شده است
Reply #32016-06-12
حتی در DCS نیازی به افزودن مقاومت نیست. مشکلی با ترانسفورماتور فشاری نیست، درسته؟
Reply #42016-06-12
مشکل حل شد، احتمالاً مشکل از منبع تغذیه است؛ ولتاژ ۲۴ ولت کمی پایین است. می‌توان آن را مستقیماً به کارت وصل کرد؛ ولتاژ خروجی کارت ۲۸ ولت است

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.