HCBBS Forum (فارسی)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

۳۸۰ ولت برای صفر و نسبت به زمین

2016-06-12View Original

Thread Content

چرا ولتاژ ۳۸۰ ولت، در اندازه‌گیری روی سیم صفر، ۲۲۰ ولت و در اندازه‌گیری روی سیم زمین، ۳۸۰ ولت است؟
Reply #22016-06-12
در شرایط عادی نباید اینطور باشد؛ در حالت عادی، ولتاژ بین سیم‌های فاز و صفر و همچنین زمین باید ۲۲۰ ولت باشد. آیا سیم زمین به اشتباه وصل شده است؟
Reply #32016-06-12
آخرین بار این پست توسط cmjzy در تاریخ ۲۰۱۶-۶-۱۲ ساعت ۲۲:۱۸ ویرایش شد. سیم‌های فازی سه‌فاز عبارتند از L1، L2، L3؛ سیم صفری یا سیم مرکزی N نام دارد. سیم زمین‌سازی برای حفاظت PE نیز وجود دارد. در شرایط عادی، ولتاژ لین‌ها (بین سیم‌های فازی) L1-L2، L2-L3، L3-L1 برابر ۳۸۰ ولت است؛ ولتاژ فازی (بین سیم فازی و سیم صفری) L1-N، L2-N، L3-N نیز برابر ۲۲۰ ولت است. در کشور ما معمولاً از سیستم زمین‌سازی سیم مرکزی استفاده می‌شود؛ بنابراین اگر ولتاژ بین سیم فازی و سیم زمین اندازه‌گیری شود، همان ولتاژ فازی یعنی ۲۲۰ ولت خواهد بود. اما اگر سیم مرکزی به دلایلی از زمین جدا شود، ولتاژ بین سیم فازی و سیم صفری در دستگاه‌ها مشخص نخواهد بود؛ این مقدار به میزان بار سه‌فازی بستگی دارد و ممکن است بیش از ۳۰۰ ولت یا کمتر از ۱۰۰ ولت باشد. به همین دلیل در سیستم‌های توزیع قدیمی، هنگامی که سیم صفری ترانسفورماتور قطع می‌شد، برخی از دستگاه‌ها به دلیل ولتاژ بالا آسیب می‌دیدند و برخی دیگر آسیب نمی‌دیدند.
Reply #42016-06-13
خروجی ترانسفورماتور به دو سیستم سه‌فاز چهار‌سیمی و سه‌فاز پنج‌سیمی تقسیم می‌شود. سیستم سه‌فاز چهارسیمی، نقطه خنثی را به زمین متصل کرده و سیم صفر را به عنوان خروجی استفاده می‌کند؛ در چنین سیستمی لازم است که اتصالات زمین‌سازی متعددی انجام شود. هنگامی که سه‌فاز متعادل نباشد، ولتاژ سیم صفر دچار تغییرات می‌شود. سیستم سه‌فاز پنج‌سیمی با نقطه خنثی غیرمتصل به زمین. وضعیتی که صاحب پست درباره‌اش صحبت کرده، احتمالاً به دلیل اتصال نادرست سیم‌ها است
Reply #52016-06-17
واضح است که مشکلی در سیم‌کشی وجود دارد؛ زمین به فاز متصل شده، به همین دلیل ولتاژ فاز-زمین ۳۸۰ ولت است. همچنین می‌توان نتیجه گرفت که زمین با زمین خارجی ارتباطی ندارد و قطع شده است
Reply #62016-06-20
انحراف نقطه خنثی، یا فاز نسبت به زمین

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.