HCBBS Forum (فارسی)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

فرستنده فشار ناگهان حداکثر محدوده را نشان می‌دهد

2016-06-13View Original

Thread Content

در حین کار عادی، ترانسمیتر فشار ناگهان حداکثر مقدار را نشان می‌دهد؛ دریچه اندازه‌گیری فشار بسته می‌شود و پس از تخلیه، همچنان حداکثر مقدار نشان داده می‌شود. لطفاً دوستان، دلیل این موضوع را تحلیل کنید حالا با یک فرستنده جدید، نشانگر به حالت عادی درآمده است؛ احتمالاً فرستنده خراب شده است
Reply #22016-06-13
در صورتی که محفظه فیلم‌دار ترانسمیتر دچار تغییر شکل غیرقابل برگشت شود، یعنی خراب شده است
Reply #32016-06-13
نشان دادن حداکثر مقدار بدون وجود فشار، نشان‌دهنده خرابی سنسور فشار است و نیاز به تعویض آن وجود دارد.
Reply #42016-06-13
در زمستان به دلیل یخ‌زدگی اغلب رخ می‌دهد، در تابستان به ندرت دیده می‌شود
Reply #52016-06-14
دیافراگم آسیب دیده است؛ در مورد دلیل آسیب، صاحب پست باید با توجه به شرایط کاری تحلیل کند

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.