سالمندان عزیز: سلام به همه میخواستم بپرسم بعد از اینکه کابل دستگاه سیگنال ریموت به کارت I/O وصل شد برای اتصال کارت I/O به هاست DCS از چه اتصالی استفاده میشه؟ از کابل ارتباط نوری استفاده کنید؟ اگر سیگنال از DCS به ESD برود چه؟ از کابل ارتباط نوری استفاده کنید؟ از کابل شبکه استفاده کنید؟ احساس می کنم کمی سردرگم هستم. خواهش میکنم از بزرگانی که میدونن هم بخواین راهنماییم کنن. با تشکر
این پست آخرین بار توسط budaoweng123 در تاریخ 1395/06/14 ساعت 13:56 ویرایش شده است. برای اتصال کارت I/O به میزبان DCS از چه اتصالی استفاده می شود؟ به طور کلی، آنها کابل های پیش ساخته خود سازنده هستند، اما البته کابل های یکپارچه با گیره ها و پایانه هایی مانند Emerson deltav و Honeywell نیز وجود دارد. اگر فاصله خیلی دور باشد، سازندگان DCS راه حل هایی مانند رک های ریموت و فیبر نوری دارند. اگر سیگنال از DCS به ESD برود چه؟ اکثر آنها در یک کابینت طراحی شده اند و کابل های کنترل معمولی کافی است.
با عرض پوزش، می خواهید بپرسید، آیا هنوز باید از کابل برای اتصال سیگنال از DCS به ESD استفاده کنم؟ آیا می توانم یک خط ارتباطی بکشم؟ یا می توان از کابل شبکه استفاده کرد؟
همچنین یک ماژول ارتباطی (برخی کارت های ارتباطی نامیده می شوند) بین کارت I/O و CPU DCS وجود دارد. ماژول ارتباطی به ایستگاه فرعی بیشتر توسط پروتکل اصلی (RS485) کنترل می شود. علاوه بر این، اگر PLC باشد، برخی از پردازش های یکپارچه نیازی به ماژول ارتباطی ندارد، اما اگر از راه دور یا گسترش یافته باشد، یک ماژول ارتباطی اضافه می شود.
خیلی پیچیده می توانید در مورد آن بیشتر به من بگویید؟ متشکرم
سیم کشی کلی DCS است: ابزار صحرایی - کانال کارت I/O - ماژول ارتباطی (چند I/O و یک ماژول ارتباطی) - (باس) کنترلر CPU (بعضی به آن ایستگاه می گویند) - (کابل شبکه) کامپیوتر صنعتی