در استاندارد GB50316 درباره طراحی لولههای فلزی صنعتی آمده است: برای لولههای موجود روی قابهای خارجی، فاصله افقی بین لبه قاب و ساختمان یا تأسیسات دیگر نیز باید مطابق با مقررات ساختمانی، مقررات صنایع پتروشیمی و استانداردهای طراحی کلی ساختمانهای صنعتی باشد. میخواهم بپرسم: ۱. سایر امکانات شامل چه چیزهایی میشود؟ آیا شامل تجهیزات، مخازن آب و جادهها میشود؟ ۲. اگر لولههای محتوی مایعات دسته الف روی سازههای حمل لوله قرار گیرند، آیا در مقررات ساختمانی، مقررات صنایع پتروشیمی و استانداردهای طراحی کلی صنایع، الزاماتی درباره فاصله سازههای حمل لوله تا ساختمانها وجود دارد؟ خود قاب لولهها متعلق به ساختمان است؟ کارخانه؟ یا سازهای است؟ باید دستههای الف و ب تقسیم شوند. . . ؟ ۳. قفسههای لوله در داخل دستگاه چطور؟ فاصله با جادهها، تجهیزات، ساختمانها، مخازن و غیره درون دستگاه نیز باید بر اساس کدام استاندارد تعیین شود؟ ؟
عرض راهروهای داخلی واحد باید حداقل ۳ متر باشد، و راهروهای خارجی باید به مناطق الف، ب و ج تقسیم شوند; تحلیل دقیق و مشخص.
قهرمان، اینکه عرض کانالهای لولهکشی در یونیت باید حداقل ۳ متر باشد، منظور آن تا سازهها و ساختمانهاست؟ ؟ منبعش کجاست؟ علاوه بر این، فاصله لولهکشی تا A، B و C چگونه تعیین میشود؟ مشکل اصلی اینه که نمیدونم چطور مشخص میشن، لطفاً کمک کنید!
در مقررات صنعت پتروشیمی، چه GB50160 و چه GB50489، قوانین مربوطه ذکر شده است
آیا میتوانید بفرمایید کدام یک را انتخاب کنم؟ متشکرم!
مقررات GB 50489، بند ۷.۳.۴.
مقررات استاندارد طراحی حملونقل در پلان کلی کارخانههای شیمیایی، GB 50489-2009، بند ۷.۳.۴. :پیروزی: