در محل، یک ترانسمیتر فشار تفاضلی وجود دارد؛ پس از نصب ترانسمیتر HART375، مشخص شد که مقدار صفر درست نیست. پس از انجام کالیبراسیون برای مقدار صفر، فشار تفاضلی به صفر رسید، اما جریان خروجی ۲۱ میلیآمپر نشان داده میشود. این مشکل چیست؟ متشکرم
هارت نشان میدهد: PV: ۰٫۰۰ کیلوپاسکال، PV: ۰٪، AO1: ۲۱ میلیآمپر
میتوان نقطه صفر و محدوده اندازهگیری را تنظیم کرد؛ به نظر میرسد خروجی جریان درست نیست. همچنین میتوانید فشار را افزایش دهید تا ببینید جریان چگونه تغییر میکند و آیا خطی است یا نه: lol
مشکل را تنظیم کنید و پارامترها را دوباره به درستی تنظیم نمایید.
اگر ناهنجاری پیدا شد، سعی کنید تنظیمات اولیه را برگردانید
فشار را تنظیم کنید و ببینید آیا خروجی تغییر میکند یا خیر، و آیا رفتار خطی دارد یا نه. معمولاً این موضوع به این دلیل رخ میدهد که دستگاه کنترلی به طور تصادفی پارامترهایی را تنظیم کرده که باعث معکوس شدن خروجی میشود؛ البته این فقط نظر شخصی من است و امیدوارم صاحب پست از آن استفاده کند. در مورد تفاوت فشار، اگر نمیخواهید با آن کار کنید، بهتر است مستقیماً آن را به تنظیمات اولیه برگردانید
به نظر میرسد کنترلر دستی به درستی تنظیم نشده است. اگر روی دستگاه دکمه تنظیم صفر وجود دارد، میتوانید از آن برای آزمایش استفاده کنید. اگر همچنان ۲۱ میلیآمپر باشد، ممکن است مشکل از دستگاه سنجش باشد.
محدوده دامنه فرستنده را بررسی کنید؟ آیا منفی ~۰ کیلوپاسکال است؟ در این صورت، امکان بازگرداندن به تنظیمات اولیه وجود ندارد.
شما صفر مدرسه هستید یا انتقال صفر؟
بررسی کنید که آیا محدوده اندازهگیری منفی بوده و -۰ کیلوپاسکال است یا خیر؛ اگر چنین باشد، آن را به ۰ تا مقدار مثبت تغییر دهید و سپس مقدار اندازهگیری شده را بررسی کنید. اگر ترانسمیتر یا برد الکترونیکی جایگزینی در دسترس باشد، آن را جایگزین کرده و بررسی کنید؛ اگر جایگزینی به خوبی کار کند، پس آن ترانسمیتر معیوب است