آخرین بار این پست توسط hfrs در تاریخ ۱۵-۶-۲۰۱۶ ساعت ۱۶:۴۶ ویرایش شد. ۵۰۰ متر، ۲۴ ولت DC؛ برای جریانسنجهای الکترومغناطیسی و جریانسنجهای ماسهای؛ کابل ۲x۱.۵ برای تأمین انرژی. آیا کسی از آن استفاده کرده است؟ آیا نیاز به تعویض کابل ۲ در ۲.۵ وجود دارد؟
استفاده کردم، ولتاژ به ۱۷.۵ ولت رسید و بعد سردرد شروع شد؛ هیچکدام از دستگاههای نشانگر را نمیتوان حذف کرد.
ما برای تأمین برق از کابل ۲x۲.۵ استفاده نکردهایم و از کابل ۲x۱.۵ برای تأمین برق استفاده میکنیم
باید از کابل ۲ در ۲.۵ استفاده شود.
من از آن استفاده کردهام؛ با این مدت زمان، استفاده از مقدار ۱.۵ نیز ممکن است، اما اختلالات زیادی وجود دارد. بهتر است آن را به ۲.۵ تغییر دهیم، چون هم کاهش سیگنال وجود دارد و هم کاهش ولتاژ
فاصله ۵۰۰ متر است، خیلی دور است؛ کاهش فشار بسیار زیاد است، بنابراین بهتر است ضخامت آن بیشتر باشد. 2x2.5
پیشنهاد میشود به ۲×۲.۵ تغییر دهیم. یک قانون رایج وجود دارد؛ فراموش کردهام که آیا این یک استاندارد است یا قانون خودمان، اما به نظر میرسد برای مناطقی با فاصله بیشتر از ۳۰۰ متر، حتماً باید از سیمهای ۲.۵ استفاده شود. بنابراین تصمیم گرفتیم که در تمام طرحها از سیمهای ۲.۵ استفاده کنیم، حتی اگر برای خطوط سیگنال فقط از سیمهای ۱.۰ استفاده شود
توصیه میشود از نوع ۲*۲.۵ استفاده شود تا در آینده، تعمیر و بررسی دستگاه و شناسایی اشکال آسانتر باشد
فاصله خیلی زیاد است، بهتر است افت ولتاژ را محاسبه کنیم؛ میتوان آن را به ۲۲۰ ولت تغییر داد.
سیگنالهای ۴ تا ۲۰ میلیآمپر با ۱.۵، جریانسنجهای جرمی با برق متناوب تغذیه میشوند؛ فاصله زیاد برای تغذیه با برق مستقیم باعث کاهش ولتاژ زیادی میشود.
۱. ابتدا باید مشخص کنید که دستگاه اندازهگیری مصرف شما از نوع دوسیمی است یا چهارسیمی؛ آیا فقط برق تأمین میکند یا هم برق و هم ارتباطات را فراهم میکند. در دستورالعمل هر دستگاه، محدوده ولتاژ مناسب آن ذکر شده است که این محدوده در هر تولیدکننده متفاوت است؛ DC24V یک استاندارد رایج است. به عنوان مثال، برخی از فرستندههای فشار در صورتی که ولتاژ به ۱۶ ولت برسد، میتوانند به طور عادی کار کنند. ۲. مثال: در مورد فاصله دستگاههای سیستم دو خطی، ۵۰۰ متر فاصله زیادی نیست؛ ما از دستگاههایی با فاصله ۸۰۰ متری نیز استفاده کردهایم و هیچ مشکلی پیش نیامده است. از نظر تئوری، در فاصله تا ۱۰۰۰ متر، استفاده از مقدار ۲*۱.۵ مناسب است، اما حتماً باید شبکه محافظتی وجود داشته باشد. ۳. توصیه: اگر هنوز کابل خریداری نکردهاید، با توجه به اینکه پول مشکلی نیست، بهتر است از کابل ۲*۲.۵ استفاده کنید؛ زیرا کاهش ولتاژ در آن کمتر بوده و قابلیت اطمینان بیشتری دارد.
محاسبه کردهام؛ اگر توان متر جریان جرمی ۲۰ وات و توان متر جریان الکترومغناطیسی ۱۰ وات باشد، ورودی برق ۲۴ ولت خواهد بود. در این صورت، کیفیت با فشار کاهشی ۱.۵ میلیمتر برابر ۴ ولت است و برای حالت الکترومغناطیسی ۲.۱۷ ولت؛ کیفیت با فشار کاهشی ۲.۵ میلیمتر نیز برابر ۲.۶ ولت است و برای حالت الکترومغناطیسی ۱.۳۵ ولت. محدوده ولتاژ مورد نیاز برای کار دستگاه، ۱۸ تا ۳۰ ولت است؛ هر دو نوع کابل قابل استفاده هستند. اما در طراحی واقعی، معمولاً تمایل به طراحی محافظهکارانه وجود دارد و انتخاب عدد ۲.۵ روشی امنتر است.
توان متر جریان جرمی نباید اینقدر زیاد باشد؛ نمیدانم شما از لولهای با چه قطری استفاده میکنید. در لولههای معمولی با قطر ۱۰۰، توان متر جریان جرمی حدود چند وات است؛ در لحظه راهاندازی کمی بیشتر میشود، اما همچنان به ۲۰ وات نمیرسد. علاوه بر این، برای فاصلههای بیشتر از ۲۰۰ متر، توصیه میشود از سیگنالهای ۴ تا ۲۰ میلیآمپر و پالس استفاده نکنید و به جای آن از پروتکل ۴۸۵ استفاده کنید.
عمدتاً باید از تور محافظ استفاده کرد؛ نسخه ۱.۵ هم قابل استفاده است
به طور کلی، برای دستگاههای چهارسیمی، من از کابلهای محافظتشده ۷۰۰ متری با ولتاژ ۲*۱.۵ برای راهاندازی یک جریانسنج الکترومغناطیسی استفاده کردهام و هیچ مشکلی پیش نیامد. تفاوت قیمت کابلهای ۱.۵ و ۲.۵ چندان زیاد نیست؛ البته کابلهای ضخیمتر ایمنتر هستند. به بازدهی کارخانه و فرهنگ سازمانی نیز توجه کنید. از نظر کاربرد، ۲*۱.۵ در فاصله ۸۰۰ متری مشکلی ندارد……
۱.۵ قطعاً کاربرد دارد، اما هرچه فاصله بیشتر شود، عوامل نامشخص بیشتر میشوند؛ اگر میشود، بهتر است ضخامت آن بیشتر باشد. دورترین مورد من هزار و صد فاصله دارد، اما قابل استفاده است. برای احتیاط، بهتر است ضخیمتر باشد.
توان مترهای جریان کیفی خارجی کمتر است؛ مترهای جریان کیفی تولید داخلی معمولاً هنگام راهاندازی کمتر از ۱ آمپر (۲۴ وات) و در حین کار، ۰٫۵ آمپر (۱۲ وات) مصرف میکنند.