کمک در مورد مشکل هشدار ماژول SFCSW در DCS یوکوگاوا

2016-06-15View Original

Thread Content

در هشدار سیستم آمده است: FCS0101 SFCSWDAC SF-0001 S=2(0) L=1 100-81C1. منظور این‌ها چیست؟ در SFCSWDAC، DAC کد شناسایی محصول است
Reply #22016-06-15
مشکل از دستور SEBOLی است که در SFC شما استفاده می‌شود. S=2 شماره مرحله و L=1 خط اول دستور SEBOL است. این جمله را پیدا کنید و ببینید دلیلش چیست. این یک خطا غیرکشنده است. مثلاً، عملیات‌هایی مانند تقسیم بر صفر.
Reply #32016-06-21
بفرمایید، آیا با ظهور این هشدار، فرآیند کنترل خودکار به مرحله بعدی نمی‌رود؟
Reply #42016-06-21
سلام: این سیستم کنترل، مقدار ورودی کیلوگرمی را کنترل می‌کند. الان مشکلی پیش آمده است؛ پس از فعال شدن دکمه، وقتی به مقدار تعیین‌شده می‌رسد، خودبه‌خود متوقف نمی‌شود. از همان ابتدا، هشدار مذکور در بالا ظاهر شد. در آن از ماژول‌های ST16، _SFCSW، TM و BDSET-1L استفاده شده است. آیا همین هشدار باعث عملکرد نادرست برنامه شده است؟

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.