دوستان دریایی عزیز: در شیرهای تخلیه اضطراری مخازن، برخی دارای صفحه انفجاری و برخی فاقد آن هستند. استانداردهای مربوطه چیست؟
شیر تخلیه اضطراری؟ تا به حال نشنیدهام~ اگر منظورتان شیر ایمنی است، طبق موارد ۵.۵.۵، ۵.۵.۹ و ۵.۵.۱۲ در استاندارد GB50160، گزینههایی برای انتخاب در اختیار شما قرار دارد. به طور خلاصه، استفاده از آن در مقابل شیر ایمنی به این دلیل است که مواد ممکن است شیر ایمنی را خراب یا مسدود کنند؛ و استفاده از آن به صورت موازی نیز به این دلیل است که واکنش ممکن است به شدت رخ دهد و شیر ایمنی قادر به تخلیه نباشد.
از کسانی که مخازن ذخیرهسازی را ساختهاند پرسیدم؛ آنها گفتند که حساسیت شیر ایمنی به اندازه صفحات تخلیه فشار بالا نیست، و در صورت خرابی، مشکل بسیار جدی خواهد بود؛ زیرا شیر ایمنی در حالت بسته باقی میماند و تنها در صورت فشار بیش از حد، اجازه تخلیه فشار را میدهد. معمولاً در هنگام پر کردن مخازن، این موضوع تحت کنترل است.
اینکه آیا از شیر ایمنی به تنهایی، یا صفحه انفجاری به تنهایی، یا هر دو به صورت متوالی استفاده شود، بستگی به محیط و شرایط کاری دارد. برخی از محیطها خورندگی زیادی دارند و نمیتوان آنها را مستقیماً به دریچه ایمنی متصل کرد؛ بنابراین ابتدا یک صفحه انفجاری در مسیر قرار داده شده و سپس دریچه ایمنی به آن متصل میشود. این موضوع در استانداردها نیز ذکر شده است؛ میتوانید خودتان در گوگل جستجو کنید
بسته به ویژگیهای محیط، تعیین میشود که آیا خوردگی ایجاد میشود یا خیر و آیا شیرها به راحتی مسدود میشوند یا خیر.
صفحه ضدانفجار نقش مشابهی با شیر ایمنی دارد، اما صفحه ضدانفجار یکبارمصرف است
بسته به ویژگیهای مواد، اگر موادی باشند که به راحتی فرسوده میشوند، تجمع کک دارند یا باعث انسداد میشوند، برای رعایت قوانین ایمنی، لازم است از صفحات انفجاری و شیرهای ایمنی به صورت متوالی استفاده شود.
عمدتاً بستگی به محیط دارد؛ در تمام شیرهای ایمنی، نشتهای جزئی وجود دارد. موادی که سمی هستند، دارای محدوده انفجار گستردهای هستند، به راحتی پلیمریزه میشوند و مستعد خوردگی نیز هستند؛ بنابراین باید از فیلمهای انفجاری و سیستمهای تصفیه استفاده کرد
مربوط به محیط استفاده است؛ معمولاً در ورودی شیر ایمنی نصب میشود تا از شیر ایمنی محافظت کند. من آن را عمدتاً روی مخازن ذخیرهسازی کلر مایع استفاده میکنم و در جاهای دیگر نصب نکردهام
طبق مقررات بند ۵.۵.۵ استاندارد GB50160، «در مورد شیرهای ایمنی که در معرض احتمال انسداد یا خوردگی توسط مواد قرار دارند، باید پشت شیر ایمنی یک صفحه انفجاری نصب شود یا در لولههای ورودی و خروجی آن، اقداماتی مانند تمیزکاری، گرم کردن یا عایقبندی برای جلوگیری از ورود گازهای سمی انجام گیرد.» ”این جمله به این معناست که وقتی مواد دچار خوردگی میشوند، آیا لازم است از آن استفاده شود یا میتوان از آن استفاده نکرد؟ باید بر اساس نیازهای خود تصمیم گرفت
طبق مقررات بند ۵.۵.۵ استاندارد GB50160، «در مورد شیرهای ایمنی که در معرض احتمال انسداد یا خوردگی توسط مواد قرار دارند، باید پشت شیر ایمنی یک صفحه انفجاری نصب شود یا در لولههای ورودی و خروجی آن، اقداماتی مانند تمیزکاری، گرم کردن یا عایقبندی برای جلوگیری از ورود گازهای سمی انجام گیرد.» ”این جمله به این معناست که وقتی مواد دچار خوردگی میشوند، آیا لازم است از آن استفاده شود یا میتوان از آن استفاده نکرد؟ باید بر اساس نیازهای خود تصمیم گرفت