کارشناسان می‌گویند، پس از ایجاد استخرهای مقابله با حوادث بر اساس ویژگی‌های زمینی برای مخازن مایعات دسته A و B، نیازی به ساخت دیواره‌های آتش‌نشانی نیست؟ آیا در استانداردها به این موضوع اشاره شده است؟

2016-06-17View Original

Thread Content

کارشناسان می‌گویند، پس از ایجاد استخرهای مقابله با حوادث بر اساس ویژگی‌های زمینی برای مخازن مایعات دسته A و B، نیازی به ساخت دیواره‌های آتش‌نشانی نیست؟ آیا در استانداردها به این موضوع اشاره شده است؟ کدام ماده استاندارد به آن اشاره کرده است؟ متشکرم!
Reply #22016-06-17
«مقررات استاندارد ضدآتش‌سوزی برای طراحی واحدهای پتروشیمی»، ماده ۵.۲.۱۰: واحدهای مخزنی باید دارای سد ضدآتش‌سوزی باشند؛ اما در مناطق تپه‌ای، می‌توان از ویژگی‌های زمینی برای ایجاد مخازن نگهداری مایعات در صورت بروز حادثه استفاده کرد و نیازی به سد ضدآتش‌سوزی نیست.   ماده ۵.۲.۱۱: حجم مؤثر درون سد آتش‌نشانی باید مطابق با مقررات زیر باشد: ۱. مخازن با سقف ثابت. نباید کمتر از حجم بزرگترین مخزن در مجموعه مخازن باشد ;     ۲. مخازن با سقف شناور و مخازن با سقف شناور داخلی، نباید کمتر از نصف ظرفیت یکی از بزرگترین مخازن موجود در گروه مخازن باشند ;     سوم: هنگامی که مخزن‌های با سقف ثابت در یک گروه با مخزن‌های با سقف شناور یا سقف شناور داخلی قرار می‌گیرند، باید از بزرگترین مقدار مشخص شده در بندهای یک و دو فوق استفاده شود.   ماده ۵.۲.۱۲: فاصله مخزن عمودی تا خط پایه دیواره ضدآتش، نباید کمتر از نیمی از ارتفاع دیواره مخزن باشد ; فاصله مخزن افقی تا خط پایه دیواره درونی سد آتش‌نشانی، نباید کمتر از ۳ متر باشد.
Reply #32016-06-17
آیا این منقضی و بی‌اعتبار شده است؟ ؟
Reply #42016-06-18
مقررات جدید نفت و گاز (۵۰۱۸۳) به زودی اجرایی خواهد شد؛ انتظار ایده‌های نوینی وجود دارد

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.