لطفا در مورد مشکل گزارش PKS به من بگویید.

2016-06-17View Original

Thread Content

من pks را با تبادل داده اکسل ترکیب کردم تا گزارش تهیه کنم. در واقع بسیار راحت و ساده است. اما مشکل اینجاست. برای تولید گزارش باید دو راه وجود داشته باشد.: یکی این است که یک دوره تنظیم کنید و به طور خودکار آن را تولید کنید، و دیگری کلیک کردن روی درخواست برای تولید آنی آنی. بنابراین فرض کنید می خواهید یک گزارش برای یک بازه زمانی مشخص مانند گزارش روزانه دیروز ببینید، این زمان مشخص شده را کجا تنظیم می کنید؟ روشی که من در حال حاضر به آن فکر می کنم این است که یک الگوی گزارش روزانه جداگانه ایجاد کنم و سپس چندین تنظیمات عددی را در سانتی متر ترتیب دهیم تا سال، ماه و روز را تنظیم کنیم تا اپراتور بتواند زمان را روی صفحه تنظیم کند. این مقادیر در قالب اکسل قرار می گیرند تا زمان مشخصی را تشکیل دهند و در نهایت از GetHistVal استفاده کنند._تابعی مانند date در یک زمان مشخص مقداری به دست می آورد: lol
Reply #22016-06-28
مستقیماً از EXCEL برای تهیه گزارش و فراخوانی توابع در آن استفاده کنید. می توانید تاریخ، شماره دستگاه و پارامترهای شماره و غیره را تغییر دهید. ایجاد هر بار بدون استفاده از تبادل داده xcel مشکل ساز است.
Reply #32016-06-28
اگر گزارشی را تنظیم کرده اید که به صورت دوره ای تولید شود، کاری که در این زمان باید انجام دهید این است که گزارش را در چاپگر متصل به سیستم چاپ کنید. اگر نیازی به پرینت نیست، باید نام فایل پیش‌فرض گزارش تولید شده، rpt00x را به یک پوشه خاص (که باید از طریق اسکریپت پیاده‌سازی شود) منتقل کنید. به این ترتیب این پوشه ویژه حاوی گزارش روزانه خواهد بود. برای تشخیص اسکریپت فایل گزارش، باید تاریخ را به نام فایل خود هنگام تولید اسکریپت اضافه کنید. تکنسین ها می توانند گزارش روزانه را برای یافتن داده های مورد نظر بر اساس تاریخ بررسی کنند. گزارش های تولید شده دیگر تابع «GetHistVal» را ندارند_date" فقط یک مقدار عددی است.
Reply #42016-06-29
تبادل داده یک ابزار جادوگر مناسب است. هنگامی که در استفاده از آن مهارت پیدا کردید، در واقع می توانید خودتان آن توابع را فراخوانی کنید.
Reply #52016-07-02
آیا می توانید به طور دقیق تر به من بگویید که آیا می خواهم از 430 برای تولید بیش از 1000 ثانیه داده استفاده کنم؟
Reply #62016-07-04
من تعداد مشخصی از امتیازها را نمی دانم. اگر نکات زیادی وجود داشته باشد، خواندن داده ها قطعا گیر می کند. اما می توانید به جای نوشتن نکات در یک اکسل، آن ها را جداگانه بخوانید.
Reply #72016-07-06
برای من مشکلی نیست که مستقیماً از اکسل برای بازیابی داده ها استفاده کنم. اما هنگام تهیه گزارش اکسل در ایستگاه کار نمی کند. به دنبال مشاوره!
Reply #82016-07-08
چون من نمی دانم مشکل شما چیست. بنابراین نمی توان آن را به تفصیل تحلیل کرد. اما یک گزارش کامل EPKS باید شامل جنبه های زیر باشد:: 1. رجیستری مربوط به EXCELREPORT را تغییر دهید ; 2. از حساب MNGR مدیر سیستم برای فعال کردن EXCEL DATA EXCHANGE استفاده کنید. 3. از حساب MNGR مدیر سیستم برای تنظیم EXCEL استفاده کنید که عمدتاً ماکروها را فعال می کند ; 4. از توابع سیستم در EXCEL برای خواندن نکات مرتبط با سوابق تاریخی استفاده کنید و EXCEL را در پوشه REPORTS ذخیره کنید. ; 5. EXCEL REPORTS را در ایستگاه کاری پیکربندی کنید ; 6. پس از تکمیل پیکربندی فوق، فایل RPT00X در پوشه REPORTS تولید می شود. این فایل رونویسی خواهد شد، بنابراین باید از یک اسکریپت برای انتقال این فایل به یک پوشه جدید NEW REPORT استفاده کنید. ; 7. اگر سرور اضافی است، باید دقیقاً همان تنظیمات را انجام دهید و برای اطمینان از همگام سازی، FILE RePLICATION را انجام دهید.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.