فشار آب چرخشی در شرکت ما بین ۰٫۳۵ تا ۰٫۳۸ MPa و دمای آن ۲۹ درجه سانتیگراد است؛ فشار آب بازگشتی نیز ۰٫۰۷ MPa با دمای ۳۲ درجه سانتیگراد است. حجم جریان آب نیز بین ۱۹۵۰ تا ۲۰۵۰ متر مکعب در ساعت است. مشکل فعلی این است که هنگام تبادل حرارت، دمای آب در این بخش کاهش نمییابد؛ تفاوت دمای آب ورودی ۳ درجه سانتیگراد است، در حالی که دمای گاز پس از تبادل حرارت ۴۸ تا ۵۵ درجه سانتیگراد است. این رادیاتور در ماه مه امسال شسته شده و بسیار تمیز است. آیا باید فشار آب بازگشتی را به طور مناسب کنترل کرد؟ چگونه باید چنین سیستمی تنظیم شود؟ کمک میخواهم
دما نزدیک ۱۹ درجه سانتیگراد؟ آیا تفاوتی نسبت به دمای قبلی وجود دارد؟
دما نزدیک ۱۹ درجه سانتیگراد؟ تغییر دمای آب بازگشتی در چرخه چندان زیاد نیست، حدود ۲ تا ۳ درجه سانتیگراد. مشکل اصلی این است که در بخش فشردهسازی چهارم کمپرسور رفت و برگشتی، دما کاهش نمییابد؛ دمای خروجی مرحله اول بالاست و به همین دلیل دمای کل چهار مرحله نیز بالا میرود. مسئله مربوط به یک دستگاه نیست، بلکه چندین دستگاه دارند دمای بالایی دارند.
شیر بازگشت آب را کمی ببندید؛ فشار بازگشت آب که خیلی پایین باشد نیز میتواند باعث کاهش کارایی تبادل حرارت شود
اگر فشار آب بازگشتی را کنترل کنیم، مگر این نیست که جریان را کنترل کردهایم؟ آیا در این صورت دما بالاتر نخواهد رفت؟ آیا سیستم آب گردشی دوباره به تجهیزات تبادل حرارتی با «ارتفاع نسبتاً پایین» متصل شده است؟
بر اساس اطلاعاتی که صاحب پست در حال حاضر ارائه داده است، با توجه به اینکه تفاوت فشار آب در بارگذشت قبلی چنین زیاد بود، و در صورت رد مشکلات مربوط به طراحی سیستم، اگر این موضوع ناشی از کاهش نشدن دمای گاز خروجی از اختلاطکن یا عوامل مربوط به شیرهای کنترلی کارخانه باشد، با توجه به دمای آب ورودی و خروجی که شما ارائه دادهاید، میتوان در نظر گرفت که خود اختلاطکن دارای مشکل است و نمیتواند الزامات فرآیندی را برآورده کند.
{:3_49:} تفاوت فشار ورودی و خروجی اختلاطکن، همچنین فشار ورودی نیز باید بررسی شود؛ به این ترتیب میتوان به طور غیرمستقیم تفاوت دبی اختلاطکن شما نسبت به گذشته را مشخص کرد. اگر دستگاههای دیگری بخش زیادی از آب چرخشی را بر عهده بگیرند، آب کمتری به کمپرسور میرسد و قطعاً تبادل حرارت ضعیف خواهد بود. فشار خروجی پایین تنها یک نشانه از عملکرد ضعیف تبادل حرارت است و دلیل آن نیست. دیگر موضوع، انتخاب رادیاتور تبادل حرارت شماست؛ اگر قبلاً مشکلی نداشته، پس مشکلی وجود ندارد. همچنین، هنگام بازرسی و تعمیر، از اپراتور بپرسید که به کدام قسمتها دست زده است؛ در صورت لزوم، چند نقطه کلیدی را جدا کرده و آنها را بررسی کنید. در بسیاری از کارخانهها، مشکلات چندانی برای بازرسی و تعمیر وجود ندارد؛ مشکلات عمدتاً ناشی از بیدقتی اپراتورهاست؛ یا قطعات به اشتباه نصب شدهاند یا مسیر لولهها مسدود شده است
برای تنظیم دمای آب چرخشی، شیر خروجی اختلافدما را تنظیم کنید؛ در کل، شیرهای ورودی و خروجی آب باید کاملاً باز باشند و شیر مسیر فرعی بسته باشد. در زمستان، مسیر فرعی اختلافدما را کمی باز نگه دارید تا بتوان دمای اختلافدما را از طریق تنظیم دمای آب، تغییر داد
بر اساس توضیحات شما، به نظر میرسد که سطح انتقال حرارت کافی نیست؛ به همین دلیل دمای آب خنککننده تنها ۳ درجه افزایش یافته است. تفاوت دمایی در جهت انتقال حرارت نیز بسیار زیاد است. لطفاً محاسبات مربوط به انتقال حرارت را انجام دهید تا مشخص شود آیا واقعاً سطح انتقال حرارت کافی نیست یا خیر
ظرفیت تبادل حرارت کافی نیست؛ با استفاده از یک خنککن آبی یا افزایش مقدار آب، میتوان دما را کمی کاهش داد. دمای ۴۸ تا ۵۵ درجه سانتیگراد نیز نزدیک به دمای معمولی است؛ فکر میکنم این مشکل چندان جدی نباشد و میتوان در نظر گرفت که خنککننده مربوط به کمپرسور قویتر شود