دماسنج‌های ترموالکتریکی از سیم‌های جبرانی برای اتصال به اتاق کنترل استفاده می‌کنند؛ آیا نیاز است دمای اتاق کنترل نیز در DCS اضافه شود؟

2016-06-19View Original

Thread Content

به عنوان مثال، اگر سیم‌های جبرانی تا اتاق کنترل کشیده شوند و دمای اتاق کنترل ۲۵ درجه باشد، آیا لازم است ۲۵ درجه نیز به DCS اضافه شود؟ متشکرم.
Reply #22016-06-19
در DCS‌ها معمولاً جبران خودکار انتهای سرد الکتروترموکوپل وجود دارد و نیازی به افزودن آن نیست; اگر DCS وجود ندارد، باید اضافه کرد....
Reply #32016-06-20
در نزدیکی کانال‌های کارت I/O دماسنج‌های ترموکوپل در سیستم DCS، باید یک مقاومت حرارتی برای اندازه‌گیری دما قرار داده شود. لازم نیست به هر کانال و هر کارت اضافه شود.
Reply #42016-06-20
کارت DCS دارای قابلیت جبران انتهای سرد در ورودی الکترود است. نیازی نیست
Reply #52016-06-20
سیم جبران‌کننده خودش دمای اتاق کابینت را برای مدار اندازه‌گیری جبران می‌کند؛ به همین دلیل نیز اتاق کابینت نیاز به دمای ثابت دارد. لازم نیست در حین محاسبات، مقدار دما را به صورت دستی وارد کنید
Reply #62017-01-24
شما می‌خواهید درباره جبران خودکار بپرسید، درست است؟ اگر DCS دارای مدار جبران خودکار باشد، نیازی به آن نیست
Reply #72017-01-25
مگر قابلیت جبران دما وجود ندارد؟
Reply #82017-01-25
چه کسی درست می‌گوید؟ گیج شدم: lol
Reply #92017-01-25
اتاق کنترل باید دمای اتاق را کنترل کند، اما نه برای الکترودهای حرارتی، بلکه چون دمای بیش از حد پایین یا بالا باعث فرسودگی و خرابی DCS می‌شود.
Reply #102017-01-25
نیازی به افزودن آن نیست؛ هنگام آزمایش دستی مدار، پس از تبدیل پتانسیل اندازه‌گیری‌شده به دما، باید دمای فضای محل قرارگیری کابینت‌ها نیز اضافه شود
Reply #112017-01-25
سیم جبران‌کننده ترموکپل خود دارای قابلیت جبران انتهای سرد است و نیازی به افزودن آن نیست.
Reply #122017-01-31
سؤالی که صاحب پست مطرح کرده واقعاً خنده‌دار و عجیب است.
Reply #132017-02-01
در این سیستم‌های DCS معروف، معمولاً در داخل کابینت یا روی بدنه آن، مقاومت‌های حرارتی برای اندازه‌گیری دما وجود دارد تا دمای داخل کابینت به صورت لحظه‌ای اندازه‌گیری شود. دمای جبرانی انتهای سرد الکتروترموکپل نیز از دمای کابینت گرفته می‌شود؛ بنابراین سیستم‌های DCS معروف معمولاً نیازی به جبران دمای انتهای سرد ندارند. اما در برخی سیستم‌ها، لازم است گزینه جبران دمای انتهای سرد در پیکربندی سخت‌افزاری انتخاب شود و در برخی دیگر چنین نیازی وجود ندارد. لطفاً دستورالعمل‌های سخت‌افزاری مربوط به سیستم DCS مورد نظر خود را با دقت مطالعه کنید
Reply #142017-02-01
این موضوع بستگی به این دارد که داسه در کجای اتاق کنترل قرار دارد. روش ما این است که ابتدا از گیت ایمنی با قابلیت تغییر دما عبور کنیم تا مقدار MV به سیگنال استاندارد ۴ تا ۲۰ میلی‌آمپر تبدیل شود و سپس وارد کارت ورودی مقادیر انالوگ DCS (AI) شود؛ همچنین، گیت ایمنی مورد استفاده دارای سنسور اندازه‌گیری دما است تا دمای محیط را اندازه‌گیری کرده و جبران خطای نقطه سرد را انجام دهد. اگر سیم جبرانی ترموکپل مستقیماً به کارت DCS متصل شود، باید بررسی کرد که آیا کارت DCS دارای قابلیت اندازه‌گیری دما (دمای محیط اطراف) است یا خیر. به نظر من نیازی به جبران ۲۵ درجه سانتی‌گراد اضافی وجود ندارد، زیرا دمای محیط معمولاً به صورت خودکار اندازه‌گیری می‌شود؛ در صورتی که دمای محیط اتاق کنترل تغییر کند، ممکن است بر دقت سیستم تأثیر بگذارد

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.