ابتدا از تمام کارشناسان گرامی سپاسگزارم. در یک پروژه، الزام شده است که تمام سیگنالهای DCS با استفاده از جداکنندهها ایزوله شوند. حال سؤال این است: آیا برای سیگنالهای الکتروترمومترها و رزیستورهای حرارتی که از محل پروژه دریافت میشوند، باید از روش ایزولاسیون ۱:۱ استفاده کرد (یعنی ورودی و خروجی همان سیگنال اصلی باقی میماند)، یا اینکه سیگنالهای الکتروترمومترها و رزیستورهای حرارتی وارد شده و سپس تمام خروجیها به صورت ۴-۲۰ میلیآمپر درآیند؟ کدام روش بهتر است؟
از آنجایی که درخواست شده، باید طبق درخواست عمل کرد، وگرنه مشکلاتی پیش خواهد آمد. برای مقاومت حرارتی جفتهای حرارتی، میتوان از گیت ایمنی مستقل برای تغییر دما استفاده کرد.
هر کدامی از اینها قابل قبول است، مقررات خاصی وجود ندارد. اما ما *عادت داریم حداقل مدارهای کنترل و ارتباطی را مدیریت کنیم؛ سیستم، سیگنالهای ۴-۲۰ میلیآمپر را دریافت میکند، یعنی از فناوری تغییر دما در محل یا گیتهای ایمنی با قابلیت تبدیل دما استفاده میشود. بنابراین، در صورت مدیریت یکپارچه، میتوان از سیگنالهای دمایی ۴-۲۰ میلیآمپر برای همه استفاده کرد؛ البته نگه داشتن سیگنالها در قالب mV یا RTD نیز مشکلی ندارد و برای سمت دریافتکننده سیستم نیز یکسان است
برای جداسازی سیگنالها باید از تغییر دما استفاده کرد؛ در غیر این صورت، سیگنالها مستقیماً وارد DCS میشوند.....
فکر میکنم بهتر باشد همه چیز را به حالت ۴ تا ۲۰ میلیآمپر تغییر دهیم؛ در این صورت، فقط به دو نوع کارت نیاز خواهد بود: یکی برای سیگنالهای آنالوگ ۴ تا ۲۰ میلیآمپر و دیگری برای سیگنالهای دیجیتال. در آینده، اگر یکی از این کارتها خراب شد، میتوان آن را بلافاصله با کارت یدکی جایگزین کرد، بدون اینکه نگران عدم وجود کارت یا پورت مناسب باشیم
برای جلوگیری از از دست رفتن دقت در فرآیند تبدیل، ما معمولاً از جداکنندهها استفاده نمیکنیم و سیگنالهای الکتروترموکوپلها و مقاومتهای حرارتی مستقیماً وارد DCS میشوند
استفاده از جداکنندهها مزایا و معایبی دارد، اما در کل، مزایای آن بیشتر از معایب است. بدون استفاده از جداکننده، ممکن است کانال کارت و خود کارت کاملاً آسیب ببیند و حتی پیامدهای جدیتری رخ دهد. این درسهایی دارد.
ما نیز مجبور به فداکاری هستیم؛ در ارتفاعات بالا و در بخشهای بالایی برجها، معمولاً از جداکنندهها استفاده میشود، اما در فضاهای داخلی، مخازن واکنش، سطح زمین، ارتفاعات پایین و مکانهایی که نیاز به دقت بالایی دارند، سیگنالها مستقیماً وارد سیستم DCS میشوند و برای انتخاب کارتها نیز از جداکنندههای نقطهای استفاده میگردد
گزینه دوم را انتخاب کنید؛ تبدیل به فرمت ۴-۲۰ میلیآمپر بهتر است. به این ترتیب، کارتهای DCS مورد استفاده، نسبت به کارتهای ورودی رزیستور حرارتی و الکترود حرارتی، ارزانتر خواهند بود