سطح یون‌های آهن در آب چرخشی بالاتر از حد است؛ لذا به طور مداوم هیدروکسید سدیم اضافه می‌شود تا میزان آلاینده‌ها کاهش یابد.

2016-06-20View Original

Thread Content

آیا این تأثیر زیادی دارد؟ ؟ ؟ ؟
Reply #22016-06-22
لازم است مشکل را به درستی شناسایی کرده و سپس تغییرات لازم را اعمال کرد. فقط افزودن قلیا مایع لزوماً نمی‌تواند مشکل را حل کند. میزان بالای یون‌های آهن نیز موضوعی است که باید در نظر گرفته شود. افزودن قلیا مستقیماً به آب چرخشی مناسب نیست؛ زیرا در شرایط قلیایی، آهن به رسوبات هیدروکسید آهن تبدیل می‌شود که به راحتی به دیواره لوله‌ها می‌چسبند و به حل مشکل کمکی نمی‌کنند. پس باید مشخص کرد که چه سیستمی است؟ چه چیزی باعث بالا رفتن سطح یون‌های آهن می‌شود؟ می‌توان آن را حل کرد. امیدوارم کمکتان کند.
Reply #32016-06-22
میزان یون‌های آهن بالاتر از حد است:
۱. آیا در لوله‌ها پدیده خوردگی وجود دارد؟
۲. آیا میزان یون‌های آهن در مواد شیمیایی اضافه‌شده بالاتر از حد است؟
۳. آیا استفاده از مواد ضدخوردگی به درستی انجام شده است؟
۴. برای کاهش میزان آلاینده‌ها، باید فاضلاب را در لوله‌های اصلی بازگشت آب تخلیه کرد
Reply #42016-06-22
این یکی قطعاً کارساز نیست، باید یک فیلتر حذف آهن اضافه شود
Reply #52016-06-27
سیستم دچار خوردگی شده است؛ ابتدا باید علت خوردگی را بررسی کرد، مانند مقدار pH، سختی و قلیایی بودن آن
Reply #62016-06-28
آخرین بار، این پست توسط rrstar در تاریخ ۲۸-۶-۲۰۱۶ ساعت ۱۱:۰۳ ویرایش شد. در صورت بالا بودن میزان یون‌های آهن، استفاده از هیدروکسید سدیم برای تنظیم قلیاییت مناسب نیست! این امر منجر به افزایش کدورت آب چرخشی می‌شود، زیرا هیدروکسیدها با آهن، کلوئیدهای فلزی هیدروکسید آهن را تشکیل می‌دهند؛ این ماده باعث ایجاد رسوبات چسبناک در آب می‌شود. پیشنهاد می‌شود از سدیم کربنات یا بیکربنات سدیم به جای هیدروکسید سدیم استفاده شود. اگر میزان آهن در آب چرخشی به دلیل تأمین آب جدید افزایش نیافته باشد، این نشان‌دهنده وجود مشکلی در کنترل خنثی‌سازی خوردگی در آن سیستم است؛ بنابراین می‌توان همزمان با تعویض مناسب آب، روش‌های فعلی خنثی‌سازی خوردگی را تنظیم کرد
Reply #72016-07-04
pH محیطی که خوردگی رخ می‌دهد چقدر است؟ آیا گل و لای زیادی در سیستم وجود دارد؟ افزودن هیدروکسید سدیم برای حذف آلاینده‌ها مؤثر نیست.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.