ماژول ورودی مقادیر آنالوگ PLC فعال است یا غیرفعال؟

2016-06-20View Original

Thread Content

در محل، برخی از سنسورها داده‌های ۴ تا ۲۰ میلی‌آمپر را به PLC منتقل می‌کنند؛ قطعاً ماژول‌های دریافت‌کننده، ماژول‌های آنالوگ هستند. من می‌خواهم بدانم که ۲۴ ولت را چه کسی تأمین می‌کند؟ همه این سنسورها دارای سیستم دو سیمی هستند؛ من در ماژول ورودی آنالوگ، ولتاژ ۲۴ ولت را مشاهده نمی‌کنم.
Reply #22016-06-20
اگر دستگاه از نوع دو‌خطی باشد، بررسی کنید؛ در اتاق کنترل از چیزهایی مانند حفاظ ایمنی یا تقسیم‌کننده سیگنال استفاده نشده است. اگر چنین چیزهایی وجود داشته باشند، منبع تغذیه توسط همین دستگاه‌ها فراهم می‌شود
Reply #32016-06-20
منبع تغذیه ۲۴ ولتی ترانسمیتر محلی باید مستقیماً از یک منبع تغذیه DC ۲۴ ولتی تأمین شود و این منبع در مدار ۴–۲۰ میلی‌آمپر به صورت سری متصل می‌شود.
Reply #42016-06-20
اگر شما ماژول 7KF02 سیمنس هستید، باید مربع‌های کوچک جفت‌کننده در سمت‌ها را تنظیم کنید.
Reply #52016-06-20
معمولاً از یک منبع تغذیه ویژه ۲۴ ولت برای تأمین انرژی استفاده می‌شود.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.