بزرگان، اگر فایل منطق زنجیرهای یک دستگاه را در اختیار داشته باشم، چگونه میتوانم شرایط فعالسازی این زنجیره را تشخیص دهم؟ یعنی منطق ارتباطی معمولاً شامل «یا» و «و» است؛ بنابراین من فقط با تکیه بر این موارد میتوانم تشخیص دهم که آیا شرایط فعالسازی این سیستم زمانی برقرار میشود که یکی از شرایط برقرار باشد، یا زمانی که همه شرایط برقرار باشند؟
این منطق درونهمپیوسته، توصیف متنی است؟
بستگی دارد شرکت شما چطور عمل کند؛ ما در فروشگاههای زنجیرهای خود، شرایط OR و AND بسیاری با یکدیگر همخوانی ندارند.
نویسنده مشکلش اینه که چرا گاهی از قفلبندی شماره ۰ و گاهی از قفلبندی شماره ۱ استفاده میشود. وقتی که برای اولین بار با پروژه SIS آشنا شدم، من هم دچار مشکل شدم؛ زیرا در کارهای قبلی با DCS، از سیستم قفلبندی مبتنی بر «۱» استفاده میشد، یعنی همان منطق مثبت. هنگام ساخت SIS، به دلیل لزوم در نظر گرفتن ایمنی در شرایط خرابی، از «۰» برای فعالسازی قفلهای ایمنی استفاده میشود؛ در اینجا «۰» نشاندهنده وضعیت خرابی است. از منطق معکوس برای این منظور استفاده میشود و در این حالت، کاربرد عملگرهای AND و OR برعکس میشود. روش تجربی من برای قضاوت: ۱. در DCS معمولاً از عدد ۱ برای اتصالات متقابل استفاده میشود، و در SIS معمولاً از عدد ۰ برای این منظور به کار میرود. ۲. شرایط ارتباطی را بررسی کنید؛ اگر خروجی برابر ۱ باشد، منطق مثبت است و اگر خروجی شرایط ارتباطی برابر ۰ باشد، منطق منفی است. ۳. دکمه بایپاس را بررسی کنید؛ اگر مقدار آن ۰ باشد، یعنی در حالت بایپاس است و این وضعیت، حالت عادی محسوب میشود؛ در این صورت منطق مثبت است ; اگر ۱ مسیر انحرافی باشد و در حالت ۱ عملکرد آن طبیعی باشد، آنگاه منطق معکوس است. البته بررسی خروجی و موارد دیگر نیز وجود دارد، اما خروجی به بخشهای الکتریکی و محل اجرا تقسیم میشود و گاهی شرایط متفاوت است. روابط منطقی بیشتری را ببینید، به تدریج روابط AND و OR را درک کنید؛ وقتی آشنا شدید، به طور طبیعی متوجه خواهید شد.
در منطق زنجیرهای، عبارات «OR» و «AND» در واقع معادل شرایط فعالسازی زنجیرهای هستند. “اگر یکی از شرایط «یا» برقرار شود، زنجیره میتواند فعال شود. “«و»: پس از برآورده شدن تمام شرایط، عمل مربوطه انجام میشود. همچنین دکمههای «دستی، خودکار» (در شرایط فعالسازی) و «فعالسازی، غیرفعالسازی» (فعالسازی/غیرفعالسازی زنجیرهای) وجود دارد. وقتی وضعیت ایمنی مورد نظر در فرآیند را بدانید، منطق آن قابل درک خواهد بود. یک پست وجود دارد: چگونه نمودار منطق زنجیرهای را درک کنیم؟ ؟ ؟ http://bbs.hcbbs.com/thread-1060299-1-1.html (منبع: فروم شیمیایی هایچوان) امیدوارم بتواند به شما کمک کند