Thread Content
یک سنسور سطح مایع با فناوری E+H در این دستگاه وجود دارد؛ در حال حاضر مخزن خالی شده است، اما سطح مایع ۷۵٪ نشان داده میشود. یک هشدار نیز وجود دارد که میگوید: S941 Echo lost. در راهنمای دستگاه نیز اطلاعاتی درباره این هشدار یافت نشد؛ همچنین روشهای مختلف برای کاهش این هشدار نیز بیفایده بودهاند. لطفاً راهنمایی کنید همچنین، آیا تنظیمات این رادار مانند رادارهای معمولی است؟
صاحب پست از کدام مدل رادار امواج هدایتشده استفاده کرده است؟ آیا علاوه بر سرکوب، کار دیگری نیز با آن انجام داده است؟ راهاندازی مجدد و تنظیم مجدد، آیا همزن فعال است؟ آیا بررسی شده که کابل انتقال سیگنال با چیزهای دیگری در تماس نیست؟ همهی اینها باید یکی یکی بررسی شوند؛ پیشنهاد میشود صاحب پست توضیحات دقیقتری ارائه دهد. اگر باز هم مشکل حل نشد، دوباره به من مراجعه کنید
توجه کنید، ببینید چطور میتوان آن را حل کرد، یاد بگیرید*
این یعنی از دست رفتن پژواک، مگر نه؟ در بخش شدت سیگنال، قطعاً هیچ سیگنالی وجود ندارد ; احتمالاً مشکل از تنظیمات شماست ; رادار طنابی است؟ طول طناب باید تنظیم شود
بله، واقعاً پژواک گم شده است، و این هم رادار طناب است؛ طول طناب باید مطابقت داشته باشد، درست است؟ این رادار باید چگونه تنظیم شود؟ با این مورد چندان آشنا نیستم؛ حالا با گزارش دادن به پلیس، مشکل برطرف شده است، اما هنوز مقدار آن ۲۳٪ است، در حالی که باید صفر باشد. حتی راهنمای استفاده هم ندارد، لطفاً راهنمایی کنید :)
EMP52، هیچ مخلوطکنی ندارد، اما هنوز کابلها بررسی نشدهاند؛ مشخص نیست که با چیزی برخورد کردهاند یا نه. مشکل هشداردهی حل شده است، اما سطح مایع همچنان ۲۳٪ نشان داده میشود. دلیل اصلی این موضوع، عدم آشنایی کافی با رادار مربوط به کابلها و نداشتن راهنمایی برای استفاده از آن است
EMP52؟ نام این مدل را نشنیدهام، مگر FMP52 نیست؟ وقتی برای اولین بار استفاده شد، اندازهگیریها دقیق بودند؟ هنوز رادار جدید تازه شروع به کار کرده و اینطور است؛ سیمها را بررسی کنید تا ببینید با چیزی در تماس هستند یا نه، مخصوصاً چیزهای رسانا. من نام این مدل را نشنیدهام؛ اگر FMP52 باشد، من دستورالعمل آن را دارم. اگر نیاز داشتید، میتوانید شماره QQ خود را بگذارید تا آن را برایتان بفرستم
هشدار از دست رفتن سیگنال. دلیل این اختلال، عدم دریافت پاسخ مؤثر توسط دستگاه به دلیل چسبندگی یا دلایل دیگر است؛ در نتیجه، مقدار خروجی دستگاه بر روی آخرین مقدار اندازهگیری مؤثر ثابت میماند. پس از قطع برق و راهاندازی مجدد، خرابی برطرف میشود. برای حل ریشهای مشکل، لازم است سرعت ورودی و خروجی را با یکدیگر هماهنگ کرده و الگوریتم ردیابی تاریخچه کوتاهمدت را فعال نمود. محیط اندازهگیری چیست؟
آره، این FMP52 است؛ حرفی روی آن اشتباه نوشته شده. وقتی شرایط فراهم شد، قصد دارم آن را باز کنم و بررسی کنم. لطفاً یک دستورالعمل استفاده برایم بفرستید، متشکرم! QQ: 582794315:)
برادر، فردی حرفهای است و در عین حال دلسوز هم هست. :دست دادن
ارتفاع مخزن چقدر است و طول کابل چقدر؟ مقدار مارکر پر بودن/خالی بودن چقدر است و مهار در چه شرایطی انجام میشود؟
طول کابل ۱.۷۸ متر است؛ مقدار تنظیمشده در حالت خالی نیز ۱.۷۸ و در حالت پر، ۱.۶۸ میباشد. کنترل سیگنال نیز در حالت خالی انجام میشود
صاحب پست موافقت میکند، دستورالعمل را برای شما ارسال میکنم
طول کابل دارای دومین رقم اعشار نخواهد بود؛ لطفاً آن را بررسی کنید. میتوانید آن را در بخش «Probe Length» بررسی کنید. مقدار تنظیم شده برای آن باید کمتر از طول کابل باشد. سپس مراحل زیر را انجام دهید: Expert --> Sensor --> Echo Tracking --> Evaluation Mode؛ همچنین گزینه History را خاموش کنید.
خب، درسته. آیا چیز دیگری هست که باید به آن توجه کرد؟ کمی شک دارم که از همان ابتدا تنظیمات پارامترها درست نبوده باشد
سعی کنید مقدار نشانگر خالی را روی ۱.۵۸ و مقدار نشانگر پر را هم روی ۱.۵۸ تنظیم کنید
تنظیم سرکوب اختلالات را به صورت دستی روی ۱.۲۸ تنظیم کنید