آیا مخازن عمودی نوع الف و ب برای مایعات زیرزمینی میتوانند فاصلههای ایمنی در برابر آتش را کاهش دهند؟ ؟ آیا مخازن عمودی یا اتاقکدار دسته الف و ب در زیر زمین نیز نیاز به سد آتشبهخطر دارند؟ ؟
اگر قرار است در زمین دفن شود، پس چرا باید به صورت مخزن ایستاده ساخته شود؟ مخازن افقی دسته الف و ب در زیر زمین نیازی به سد آتشنشانی ندارند، اما باید محوطه مخزن داشته باشند.
قهرمان، آیا منبعی برای این موضوع وجود دارد؟ همچنین، «گوانچی» چیست و چگونه انجام میشود؟ ؟ از صبر و پاسخهای ارزشمند شما سپاسگزارم!
کاشتن در زمین میتواند تا حدی فاصلههای ضدآتشسوزی را کاهش دهد، اما معمولاً از مخازن در حالت خوابیده استفاده میشود و باید اقداماتی برای جلوگیری از نشت به درون خاک انجام گیرد
آنچه که به عنوان استخر مخزنی شناخته میشود، از بتن آرمه ساخته شده و شبیه به یک استخر آب است. پس از نصب مخزن، آن را با شن پر میکنند. پایه مخزن میتواند با کف محوطه مخزن یکپارچه شود. فاصله بین مخازن و تانکهای ذخیرهسازی، معمولاً حدود یک متر در نظر گرفته میشود. در مخزن، باید به یک گودال جمعآوری آب با ابعاد یک متر در یک متر نیز توجه کرد و یک لوله با قطر DN200 برای پمپاژ آب در نظر گرفت. بزرگترین مزیت استفاده از مخازن، این است که در صورت نشت از مخزن، مواد شیمیایی موجود در آن به خاک اطراف نفوذ نخواهند کرد و جمعآوری و تصفیه آنها آسانتر خواهد بود.
برای مخازن افقی روی زمین، مخازن عمودی پوشیده شده با خاک، مخازن عمودی برای مایعات دسته B و مخازن روی زمین با ظرفیت کمتر از ۲۰۰ متر مکعب، میتوان از سیستمهای خاموشکننده حریق فومی متحرک استفاده کرد. ——آیا برای این است که از آتشنشانیهای کفساز استفاده نشود؟
چنین سؤالاتی را میتوان به صورت جداگانه منتشر کرد: آیا میتوان از خاموشکنندههای کفآلود نوع عمودی برای مخازن نفتی و مخازن نگهداری مایعات دسته B استفاده نکرد؟
https://bbs.hcbbs.com/thread-2824470-1-1.html (منبع: وبسایت فرومهای شیمیایی هایچوان)
من برای پاسخ دادن آمدهام: «اگر قرار است در زمین دفن شود، چرا باید مراسمی برگزار کرد؟» ”مربوط به این مسئله. به صورت زیرزمینی ساخته شده، اما عمودی است؛ بر اساس استانداردها لازم نیست از اطفایکنندههای حرارتی جذبشونده استفاده شود، بنابراین از نوع افقی استفاده نشده است.
میخواهم بپرسم، آیا فاصله حدود ۱ متری بین مخازن و تانکهای ذخیرهسازی دلیلی دارد؟ طبق مقررات صنعت پتروشیمی، فاصله بین مخازن در حالت خوابیده ۰.۸ متر کافی است؛ اگر فاصله بین مخازن و تانکهای ذخیرهسازی ۱ متر باشد، پس فاصله بین دو تانک مجاور چقدر باید باشد؟