Thread Content
آخرین بار این پست توسط 328104062 در تاریخ ۲۱-۶-۲۰۱۶ ساعت ۱۱:۱۸ ویرایش شد. همانطور که در عنوان ذکر شده، در فرآیند گسترش تجهیزات، قصد استفاده مجدد از برخی دستگاههای اندازهگیری وجود دارد (محل استفاده و سطح حفاظت در برابر انفجار این دستگاهها مناسب هستند؛ تنها مسئله، گسترش ظرفیت تجهیزات است).
۱. هنگام انتخاب دستگاههای اندازهگیری، بخش فنی باید چه پارامترهایی را در اختیار بخش کنترل خودکار قرار دهد؟
۲.۴.۳.۲ شرایط مربوط به بخش اندازهگیری:
۱) اشیاءی که باید تحت نظارت قرار گیرند: ترکیبات محیط، پارامترهای فیزیکی، وضعیت عملیاتی (گاز/مایع)، شرایط عملیاتی (دما و فشار) و پارامترهای اندازهگیری (دما، فشار، سطح مایع، جریان و غیره).
۲) مکانهای اندازهگیری: محل کار، کنار دستگاه، اتاق کنترل، مرکز کامپیوتر.
۳) اهداف اندازهگیری: نشان دادن اطلاعات، ثبت اطلاعات، محاسبه مجموع اطلاعات، کنترل، هشداردهی و غیره.
۲. در مورد تجهیزاتی که قرار است گسترش یابند، آیا میتوان از جریانسنجها (مانند جریانسنجهای جرمی) برای اندازهگیری استفاده کرد؟ چه محاسباتی برای این منظور لازم است؟ چه عواملی بر توانایی استفاده مجدد از کالاهای قدیمی تأثیر میگذارند؟ مانند کاهش فشار، دقت (دقت به چه چیزی بستگی دارد)، محدوده اندازهگیری، محدوده فشار تفاضلی سنسور (صفحه سوراخدار)، و چه چیزهای دیگری؟ لطفاً دربارهی انواع دستگاههایی که میشناسید، به ترتیب صحبت کنید. متشکرم!
شرایط بررسیشونده باید شامل دما و فشار طراحی، همچنین شرایط آب و هوایی محلی نیز باشد تا اطمینان حاصل شود که در شرایط افراطی، دستگاه آسیب نمیبیند. در مورد استفاده مجدد از سنسورهای جریان، معمولاً میتوان از تولیدکنندگان مربوطه برای محاسبات کمک گرفت؛ محاسبات خود فرد تنها به عنوان منبعی برای مقایسه در نظر گرفته میشود و همه چیز باید بر اساس محاسبات تولیدکننده باشد.
کدام پارامترها را برای ارزیابی اینکه آیا میتوان از منابع بهینه استفاده کرد، محاسبه کنیم؟ ؟ ؟
این موضوع بستگی به نوع آن دارد، اما معمولاً به منحنی عملکرد و میزان افت فشار نگاه میشود تا مشخص شود آیا معیارهای فرآیندی برآورده میشوند یا خیر. در مورد موارد دیگر مانند β و عدد رینولدز، اگر شرایط مناسب نباشد، نرمافزار معمولاً مستقیماً خطا را گزارش میکند.
به عنوان مثال، در مورد دستگاههای اندازهگیری جریان با استفاده از پلاتهای سوراخدار: دما، فشار، ترکیبات محیط، محدوده اندازهگیری دستگاه، جریان و نسبت محدوده پس از گسترش، محدوده فرستنده فشار تفاضلی، و همچنین اتلاف فشار ایجاد شده
در افزایش ظرفیت دستگاهها، احتمال استفاده مجدد از فلومترهای موجود چندان زیاد نیست؛ برخلاف دستگاههای اندازهگیری فشار و دما که معمولاً تغییرات چندانی ندارند. زیرا افزایش ظرفیت معمولاً به معنای افزایش جریان است، و اگر فلومتر در محدوده اندازهگیری خود قرار داشته باشد، میتوان از آن استفاده مجدد کرد؛ در غیر این صورت، امکان استفاده از آن وجود ندارد. معمولاً، تولیدکنندگان سنجهای جریان میتوانند بر اساس پارامترهایی مانند جریان معمول در فرآیند، حداکثر جریان و غیره، سنج جریان را ارزیابی کرده و تصمیم بگیرند که آیا میتوان از آن به صورت مجدد استفاده کرد یا خیر.
هر نوع شمارنده جریان متناظر با شرایط کاری متفاوتی است؛ بنابراین دامنه بحث خیلی گسترده میشود. بهتر است مشخص شود که از کدام شمارنده جریان میتوان استفاده کرد و سپس شرایط فرآیندی مربوطه نیز ذکر شود تا بحث راحتتر پیش برود.
برای استفاده مجدد از شمارنده جریان، ابتدا باید پارامترهای آن بتوانند نیازهای اندازهگیری را برآورده کنند؛ همچنین، لازم است که شمارنده جریان کالیبره شود تا دقت و پایداری آن بتواند نیازهای تولیدی را برآورده سازد.
سایر دستگاهها چندان واضح نیستند، مشکلی با جریانسنج جرمی وجود ندارد، موضوع اصلی این است که باید محاسبه کرد: آیا محدوده جریان مناسب است یا خیر; آیا افت فشار قابل قبول است؟ ; آیا بخشهای تأمین انرژی و سیگنال مناسب هستند یا خیر، در واقع روش بسیار سادهای وجود دارد: شما میتوانید از یک متخصص بخواهید که محصول مناسب را بر اساس شرایط جدید انتخاب کند؛ سپس بررسی کنید که آیا مدل محصول انتخابشده شبیه به محصول فعلی شما است یا خیر، و با مقایسه گزینهها، تصمیم بگیرید.
افرادی که در طبقه بالا بودند، همگی پاسخ دادند؛ در مورد جریانسنجهای کیفیت، نیازی به در نظر گرفتن عوامل زیادی نیست. موارد اصلی شامل محدوده اندازهگیری و توانایی جریانسنج در سازگاری با شرایط محیطی (دما و فشار) است. همچنین، الزامات فرآیندی نیز نیازمند در نظر گرفتن شرایط مربوط به هوای مورد استفاده در دستگاه، دریچههای تنظیم پنوماتیکی، میزان هوای مصرفی برای تمیزکاری، و طراحی سیستم گرمایشی است
این کار شما نیازمند مشارکت در طراحی دستگاههای اندازهگیری است؛ برای مهندسان دستگاههای اندازهگیری در سطح کاربردی، انجام این کار کمی دشوار است.
در مورد جریانسنجهای جرمی، تنها کافی است با توجه به اینکه جریان در محدوده کاری دستگاه است، به دما و فشار توجه کرد؛ همچنین محدوده اندازهگیری قابل تنظیم است; دستگاه اندازهگیری جریان نوع گردابی میتواند پارامترهای آن را تغییر دهد؛ در حد توانایی اندازهگیری دستگاه، میتوان با تغییر پارامترها از آن استفاده کرد ; برای دستگاه اندازهگیری جریان با صفحه سوراخدار، لازم است محاسبات مربوط به مواد اولیه را پیدا کرد و بر اساس پارامترها، مقدار فشار در شرایط مربوط به آن مواد را محاسبه نمود. متر جریان الکترومغناطیسی، میتواند برای محیطهای رسانا با تغییر پارامترها مورد استفاده قرار گیرد. از سنسورهای جریان موجود استفاده میشود؛ به دلیل تغییر پارامترها، دوباره تنظیم نشدهاند و دقت آنها کاهش مییابد، اما در کل میتوانند نیازها را برآورده کنند.