در حالت بسته بودن شیر تنظیمی، فشار تفاضلی وجود ندارد و شیر در موقعیت مشخص شده، نوسان دارد؛ چرا اینطور است؟
Reply #22016-06-21
آیا دستگاه اجرایی نشت هوا دارد، آیا صفحه ممبرانی پاره شده است، آیا لوکاتور یک لوکاتور هوشمند است؟
Reply #32016-06-21
الکتریکی یا پنوماتیکی؟ باز شدن دریچه بدون تفاوت فشار؛ به نظر من دلایل آن می‌تواند دریچه خود باشد (حساسیت بیش از حد دریچه‌های الکتریکی، نشت در غشای دریچه‌های پنوماتیک و غیره)، یا پوزیشنر (نوسانات خروجی پوزیشنر و غیره)، یا عدم پایداری سیگنال خروجی تنظیم‌کننده و غیره...
Reply #42016-06-21
پنوماتیک، لوکاتور هوشمند، سر فیلمر بدون نشت هوا
Reply #52016-06-21
قضاوت فعلی من این است که یکی، ریشه‌ها بسیار محکم هستند و شل کردن ریشه‌ها اثر خوبی دارد؛ و دیگری، جهت‌دهی و میله دریچه گیر کرده است
Reply #62016-06-21
بررسی کنید که آیا بین لوکاتور و سیلندر جایی برای نشت هوا وجود دارد یا خیر. اگر مشکلی در پارامترهای لوکاتور وجود نداشته باشد، در مورد لوکاتورهای هوشمند، می‌توان با تغییر مناسب مقدار p، وضعیت را بررسی کرد
Reply #72016-06-22
باز یا بسته؟ توجه به موقعیت صفر پوزیشنر شیر
Reply #82016-06-23
دلایل رفتار تندوتند در شیرها عمدتاً به موارد زیر برمی‌گردد: ۱. همان‌طور که صاحب پست گفت، مکانیزم اجرایی گیر کرده است؛ شل کردن مناسب درپوش می‌تواند اثر خوبی داشته باشد. ۲. روی میله بازخورد فنر قفل‌کننده وجود ندارد، میله بازخورد قابل حرکت است و نیاز به نصب فنر قفل‌کننده دارد. یا یک میله بازخورد دیگر استفاده کنید. ۳. غشای داخلی ردیاب الکترونیکی آسیب دیده و منجر به نشت هوا شده است. (نشت هوا در داخل) لازم است درپوش پلاستیکی روی سر لوکاتور را باز کرد تا بررسی شود که آیا نشت وجود دارد یا خیر. ۴. خودتنظیم‌سازی اجرا نشد که منجر به مشکلاتی در عملیات‌های داخلی شد. ۵. خرابی شیر فشار کاهش‌دهنده، به طوری که منبع گاز خروجی دچار نوسان می‌شود. این‌ها چیزهایی هستند که من دیده‌ام؛ شاید دلایل دیگری نیز وجود داشته باشد. نرخ خرابی ریموت‌های الکترونیکی معمولاً بالا نیست، بنابراین تاکنون با دلایل دیگری مواجه نشده‌ام.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.