آیا می‌توان در انبارهای دسته الف، مخازن ذخیره‌سازی نصب کرد؟

2016-06-21View Original

Thread Content

طراحی اولیه، یک بخش ضدآتش مجزا در انبار بود؛ مایعات زرهی با وزن ۲۰۰ کیلوگرم در دمای -۱۵ درجه سانتی‌گراد نگهداری می‌شدند، که معادل حدود ۳۰ تن بود. طرف الف، بدون رضایت موسسه طراحی، در آن بخش یک مخزن ذخیره‌سازی با ظرفیت ۳۰ تن و تحت فشار معمولی ساخت؛ این مخزن از یک دستگاه خنک‌کننده استفاده کرده و لوله‌های داخلی آن حاوی مایع خنک‌کننده هستند. (پس از اطلاع موسسه طراحی، با طرح طرف الف موافقت نکرد؛ که این امر نشان‌دهنده ساخت بدون رعایت نقشه است). وضعیت فعلی این است که موافقت ادارات آتش‌نشانی محلی نیز صادر شده است؛ به گفته طرف اول، ادارات نظارت بر ایمنی نیز با این کار آن‌ها موافقت کرده‌اند. اکنون تنها چند ماه تا پایان تولید آزمایشی باقی مانده است و لازم است که موسسه طراحی تغییرات لازم را ارائه دهد تا ادارات نظارت بر ایمنی مراحل مربوطه را صادر کنند. از استادان عزیز سؤال دارم: ۱. آیا می‌توان در انبارهای دسته الف، مخازن ذخیره‌سازی نصب کرد؟ آیا این کار مطابق با **الزامات و استانداردهای فعلی** است؟ (منطقه نانتونگ، جیانگسو)، آیا مفاد مقرراتی که استفاده را ممنوع می‌کند، وجود دارد؟ (مقررات ساختمانی و صنایع پتروشیمی را بررسی کردم، اما چیزی پیدا نشد.) ۲. طرف اول با ایجاد واقعیت‌های جدید و ربودن مؤسسات طراحی، شما معمولاً چگونه با این موضوع برخورد می‌کنید؟
Reply #22016-06-21
هر جا مخزن وجود داشته باشد، بارگیری و تخلیه نیز لازم است و برای بارگیری و تخلیه نیاز به فاصله‌های مشخصی وجود دارد. طرف اول چگونه قرار است با بارگیری و تخلیه برخورد کند؟
Reply #32016-06-21
در بخش‌های ضدآتش‌سوزی طراحی اولیه، پمپ‌هایی وجود دارد که مواد را به کارگاه‌ها پمپاژ می‌کنند.
Reply #42016-06-21
طبق متن اصلی نویسنده، مخزن باید یک مخزن نهایی باشد، نه یک مخزن میانی، درست است؟ یعنی، ظرفیت این مخزن برای نگهداری مقداری است که بیشتر از یک روز و شب باشد؟
Reply #52016-06-21
در انبار می‌توان آن نوع مخازن خطرناک را نصب کرد، اما فقط برای مواد مصرفی یا مواد کمکی... مقدار آن‌ها نیز مشخص شده است؛ این موضوع مربوط به مقررات ساختمانی است
Reply #62016-06-21
نه محصول نهایی است و نه مخزن میانی. مخازن مواد اولیه درون انبار هستند. مالک، به دلیل دردسرهای مربوط به استفاده از ظروف بسته‌بندی‌شده، خودش یک ظرف ساخت. درباره تخلیه سؤالی نکردم؛ احتمالاً تخلیه با توقف کامیون‌های مخزن در کنار انبار انجام می‌شود و پمپ، محتویات را به داخل مخازن منتقل می‌کند.
Reply #72016-06-21
از استاد می‌خواهم، مربوط به چه بندی در مقررات ساختمانی است؟
Reply #82016-06-21
من هم پیدایش نکردم، اما وقتی میزان ذخیره در انبارهای دسته الف بیشتر از ۱۰ تن باشد، فاصله ایمنی در برابر آتش کمتر از منطقه مخازن نیست. من شخصاً فکر می‌کنم این کار امکان‌پذیر نیست؛ چون در صورت وقوع آتش، نمی‌توان دیواره مخزن را خنک کرد. بنابراین، آتش‌نشانی یک مشکل است. می‌توان برای منطقه مخازن ساختمانی ساخت، اما پس از ساخت آن نیز همچنان منطقه مخازن خواهد بود، نه انبار
Reply #92016-06-21
فردا دنبالش می‌گردم، شب یادم نیست
Reply #102016-06-22
صبح عمداً زودتر آمدم، مقررات را بررسی کردم، اما هیچ مقرره‌ای مرتبط پیدا نکردم. امکان ارائه مدرکی برای متقاعد کردن صاحب‌خانه وجود ندارد. این کار سخت‌تر است. درست مثل اینکه ۱+۱=۲ است، او می‌پرسد چرا برابر ۳ نیست:Q
Reply #112016-06-22
به جزئیات مقررات ساختمانی ۳.۱-۳.۱ نگاه کنید تا ببینید آیا این عبارات وجود دارند، الزامات دقیق را بررسی کنید و به دقت جستجو کنید.
Reply #122016-06-22
این موضوع هیچ ربطی به موسسه طراحی ندارد؛ این کار فراتر از چارچوب قرارداد است. طرف اول به صورت خودسرانه و بدون رعایت قوانین، تغییراتی ایجاد کرده است؛ کسانی که فاقد صلاحیت طراحی و ساخت هستند، باید مرتکب تخلف شناخته شوند.
Reply #132016-06-22
فکر می‌کنم دیگر ربطی به اداره طراحی ندارد؛ خودتان قوانین طراحی را نقض کرده‌اید، این مسئله‌ای بین مقامات و تجار است، باید آن‌ها را به خوبی تنبیه کرد.
Reply #142016-06-23
در انبارهای دسته الف نباید مخازن ذخیره‌سازی وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت، چگونه می‌توان فاصله‌های ایمنی لازم برای جلوگیری از شعله‌روی را نسبت به ساختمان‌های اطراف تعیین کرد؟ علاوه بر این، مخازن ذخیره‌سازی مواد دسته الف با ظرفیت ۳۰ تن در فشار اتمسفر نیز نباید در فضای داخلی قرار گیرند. اگرچه در مقررات ساختمانی و پتروشیمی به‌طور صریح به امکان‌پذیر بودن آن پرداخته نشده است، اما در بند ۶.۱.۱ مقررات ایستگاه‌های سوخت‌گیری، به‌وضوح ذکر شده که مخازن سوخت نباید در فضای داخلی قرار گیرند.
Reply #152016-06-24
نویسنده می‌تواند به مقررات ساختمانی ۳.۶.۱۲ مراجعه کند؛ در واقع تفاوت بین این مخزن و ظروف بشکه‌ای این است که در صورت نشت از ظروف بشکه‌ای، اقدامات لازم برای جلوگیری از پخش شدن مایع در انبار به راحتی انجام می‌شود، اما در مورد مخازن اوضاع متفاوت است; می‌توانید از صاحب ملک بپرسید که آیا برای آن مخزن سد آتش‌نشانی ساخته شده است یا خیر؛ ظرفیت این سد آتش‌نشانی باید حداقل برابر با حجم مخزن باشد تا منطقی باشد. در مورد اینکه آیا می‌توان مخازن ذخیره‌سازی را در انبار قرار داد یا نه، فکر نمی‌کنم این موضوع کلیدی باشد؛ مهم این است که اگر مخزن نشت کرد، باید تجهیزاتی برای جلوگیری از ریختن مایع وجود داشته باشد.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.