2016-06-22View Original

Thread Content

طرح اضطراری قطع برق DCS متر، کسی می تواند کمک کند؟
Reply #22016-06-22
هدف: به منظور رسیدگی به موقع، موثر و سریع رویدادهای خرابی سیستم کنترل DCS و جلوگیری از خرابی سیستم کنترل، که ممکن است منجر به خاموش شدن سیستم یا آسیب احتمالی عمده تجهیزات شود، یک برنامه اضطراری برای خرابی سیستم کنترل تدوین شده است. دامنه: این روش برای کل سیستم DCS کارخانه و همچنین اپراتورهای موقعیت DCS و پرسنل تعمیر و نگهداری ابزار اعمال می شود. مسئولیت ها: 1. مهندس ابزار دقیق دپارتمان فناوری مهندسی، مسئول تدوین این رویه و مشارکت در نظارت بر اجرای آن است. 2. دپارتمان ابزار دقیق دپارتمان فناوری مهندسی مسئولیت نگهداری و مدیریت سیستم DCS را بر عهده دارد. 3. کارکنان DCS مسئولیت همکاری در اجرای این رویه را دارند. . جدول زمانی: هیچ. مراحل: 1. تجهیزات تولید شرکت ما از JX-300XP از کنترل مرکزی دانشگاه ژجیانگ و Yokogawa CENTUM CS3000 ژاپن استفاده می کند. در شرایط اضطراری که سیستم کنترل نمی تواند به طور عادی کار کند و تجهیزات هنوز در حال کار هستند، باید اقدامات اضطراری انجام شود. موقعیت های ممکن و اقدامات متقابل اکنون به شرح زیر تدوین شده است:: 2. خرابی ارتباط و خرابی برخی از ایستگاه های عملیاتی: 2.1 برخی از ارتباطات قطع می شوند (برخی ایستگاه های عملیاتی در دسترس هستند) که بر استفاده از برخی از ایستگاه های عملیاتی تأثیر می گذارد. اقدامات اضطراری زیر را می توان انجام داد: 2.1.1 پرسنل DCS می توانند از سایر ایستگاه های عملیاتی که به طور معمول استفاده می شوند برای راه اندازی سیستم در حال اجرا استفاده کنند. 2.1.2 پرسنل DCS باید طرح عملیات اضطراری را برای موقعیت های مربوطه خود اجرا کنند. 2.1.3 کارکنان DCS و تکنسین های ابزار به طور مشترک مشکلات سیستم DCS را تایید می کنند. 2.2 همه ایستگاه های عملیاتی در دسترس نیستند (هیچ داده نمایش عملیات وجود ندارد، همه ارتباطات قطع شده است)، بر همه عملیات ها و حتی پارک کردن کل سایت تأثیر می گذارد. اقدامات اضطراری به شرح زیر است: 2.2.1 پرسنل DCS باید طرح عملیات اضطراری را برای موقعیت خود اجرا کنند. 2.2.2 هنگامی که تولید پایدار است، حتی اگر ارتباط ایستگاه عملیاتی DCS قطع شود، اگر ایستگاه کنترل در پشت کابینت کنترل مرکزی به طور معمول با سایت ارتباط برقرار کند، داده های عملیاتی قبل از وقفه همچنان حفظ خواهد شد. پرسنل DCS می توانند بر اساس این وضعیت برای انجام عملیات اضطراری لازم به محل حادثه بروند. 2.2.3 در مواقع اضطراری می توان سیستم را با خیال راحت از طریق اعزام و فرمان متوقف کرد. 2.3 خرابی ایستگاه اپراتور: 2.3.1 کنترل مرکزی عملکرد سیستم DCS: 2.3.1.1 پس از گزارش به مدیر شیفت و کسب مجوز، صفحه مانیتورینگ مربوطه در حال اجرا بر روی رایانه به رایانه های دیگر برای نظارت تغییر داده می شود تا زمانی که رایانه دوباره کنترل را به دست آورد. 2.3.1.2 راه اندازی مجدد توسط تکنسین های ابزار انجام می شود، توسط پرسنل DCS نظارت می شود و کامپیوتر به اجبار مجددا راه اندازی می شود. پس از ورود به سیستم، سیستم مانیتورینگ بلادرنگ (یعنی نظارت DCS) به طور خودکار راه اندازی می شود. 2.3.1.3 در صفحه مانیتورینگ، روی دکمه «ورود کاربر» و در کادر محاوره‌ای پاپ‌آپ کلیک کنید: کاربر مربوطه (اپراتور، اپراتور DCTF) را برای نام کاربری و رمز عبور انتخاب کنید: 1111، در نهایت روی ورود کلیک کنید. 2.3.2 عملکرد سیستم DCS Yokogawa: 2.3.2.1 پس از گزارش به مدیر شیفت و کسب مجوز، صفحه مانیتورینگ مربوطه در حال اجرا بر روی رایانه به رایانه های دیگر برای نظارت تغییر داده می شود تا زمانی که رایانه دوباره کنترل را به دست آورد. 2.3.2.2 راه اندازی مجدد توسط تکنسین های ابزار انجام می شود، توسط پرسنل DCS نظارت می شود و کامپیوتر به اجبار مجددا راه اندازی می شود. پس از ورود به سیستم، سیستم مانیتورینگ بلادرنگ (یعنی نظارت DCS) به طور خودکار راه اندازی می شود. 2.3.2.3 مجوزهای اپراتور را می توان مستقیماً پس از ورود به صفحه نظارت به دست آورد. 2.4 تجزیه و تحلیل علت: از آنجایی که سیستم ارتباطی سیستم کنترل طراحی اضافی را اتخاذ می کند، احتمال خرابی همزمان بسیار کم است. علت اصلی خرابی ممکن است آسیب به کابل های ارتباطی ناشی از موش ها، آسیب به سوئیچ ها و آسیب به ایستگاه های عملیاتی فردی باشد. این به طور کلی باعث قطع ارتباط جزئی می شود و تأثیر خاصی بر عملیات فرآیند دارد. پس از گذراندن اقدامات اضطراری فوق می توان به عملیات عادی دست یافت. 2.5 اقدامات پیشگیرانه: تقویت بازرسی سیستم کنترل، شناسایی و رسیدگی به موقع و جلوگیری از گسترش حوادث. 3. سیستم قدرت را از دست می دهد: 3.1 سیستم کنترل از منبع تغذیه دوگانه استفاده می کند و معمولاً قطع برق سیستم رخ نمی دهد. 3.2 اگر برق DCS در اتاق کنترل به دلیل خرابی UPS، قطع برق و غیره قطع شود، اقدامات اضطراری زیر باید انجام شود.: 3.2.1 وضعیت را فورا به رهبران مربوطه گزارش دهید. با توجه به قطعی برق کل سیستم، به سرگروه اطلاع دهید تا طرح خاموشی اضطراری را آغاز کند و با اصلی برق تماس بگیرید تا در اسرع وقت برق را به اتاق کنترل بازگرداند. 3.2.2 پس از اینکه سرگروه برق عادی بودن منبع تغذیه را تأیید کرد، تکنسین ابزار بررسی می کند و تأیید می کند که منبع تغذیه هر کابین کنترل و کابینت ترمینال در اتاق کنترل عادی است و همه سیستم ها با موفقیت روشن شده اند. 3.2.3 سیستم DCS را راه اندازی مجدد کنید، 3.2.3.1 ایستگاه کنترل را مجددا راه اندازی کنید: پس از تأیید روشن بودن ایستگاه کنترل، عملکرد سیستم را بررسی و تأیید کنید. 3.2.3.2 ایستگاه مهندسی را دوباره راه اندازی کنید: پس از تأیید روشن بودن ایستگاه مهندسی، وارد سیستم شوید، روشن بودن ایستگاه کنترل را تأیید کنید و بررسی کنید که سیستم به طور عادی کار می کند و برنامه کامل شده است. در غیر این صورت نسخه پشتیبان سیستم را بازیابی و دانلود کنید. 3.2.3.3 ایستگاه اپراتور را مجددا راه اندازی کنید: پس از روشن کردن ایستگاه عملیات می توانید وارد سیستم شوید. 3.2.3.4 بررسی کنید تا مطمئن شوید که تمام کارت‌های موجود در ایستگاه‌های ارتباطی و کنترلی به درستی کار می‌کنند. 3.2.4.5 پس از عادی شدن بازرسی، به اعزام کننده اطلاع دهید، با رانندگی همکاری کنید و از حمل و نقل 24 ساعته اطمینان حاصل کنید. 3.3 تجزیه و تحلیل علت: این ممکن است به دلیل قطعی برق طولانی مدت که باعث تمام شدن برق UPS می شود اتفاق بیفتد. همچنین اگر خرابی UPS باعث خرابی خط برق شود، ممکن است اتفاق بیفتد. هنگامی که مدارهای الکتریکی نوسان زیادی دارند، خطاهای الکتریکی مستعد رخ دادن هستند. 3.4 اقدامات پیشگیرانه: بازرسی ها را تقویت کنید، مشکلات را به سرعت کشف کنید و به متخصصان اعزام و برق اطلاع دهید تا به موقع آنها را رسیدگی کنند تا از گسترش حوادث جلوگیری شود. 4. حادثه آتش سوزی 4.1 در صورت وقوع آتش سوزی در محل، اقدامات اضطراری به شرح زیر است: 4.1.1 فوراً به رهبران مربوطه گزارش دهید، وضعیت در محل را با دیسپچر تأیید کنید، و از دستورات اعزام کننده اطاعت کنید که آیا دکمه "توقف اضطراری" را در نظارت فشار دهید. 4.1.2 اگر اتاق کنترل در خطر است، دکمه "ایست اضطراری" را فشار دهید، فرمان اعزام را اطاعت کنید و به سرعت اتاق کنترل را تخلیه کنید. 4.1.3 اگر آتش کوچک یا تحت کنترل است، دستورالعمل های متخصصان فنی را برای عملیات دنبال کنید. در صورت نبود متخصص فنی، خاموشی جزئی یا کامل را طبق روش کار انجام دهید و خودرو را با خیال راحت و پایدار متوقف کنید. 4.2 در صورت وقوع آتش سوزی در کابینت اقدامات اضطراری به شرح زیر است:: 4.2.1 فوراً به رهبران مربوطه گزارش دهید. در این زمان کارکنان DCS بر اساس وضعیت ایستگاه عملیات قضاوت کرده و اقدامات اضطراری را در محل انجام خواهند داد. 4.2.2 پرسنل DCS می توانند از کپسول های آتش نشانی پیکربندی شده برای خاموش کردن آتش با توجه به وضعیت آتش استفاده کنند. اگر آتش قابل کنترل نیست، بلافاصله با امداد تماس بگیرید و محل و وضعیت آتش را گزارش کنید. 4-2-3 پرسنل کشیک و کارکنان تعمیر و نگهداری کشیک در منطقه عملیاتی اولین تیم اجرای طرح اضطراری هستند و مسئولیت گزارش فوری و درمان اضطراری حوادث را برای جلوگیری از گسترش حادثه بر عهده دارند. 4.3 تجزیه و تحلیل علت: آتش سوزی در ایستگاه های کنترل عمدتاً ناشی از آتش سوزی غیرقانونی، آسیب و اتصال کوتاه عایق کابل، خرابی سیستم کنترل و گرمایش و غیره است. 4.4 اقدامات پیشگیرانه: جلوگیری از آتش سوزی غیرقانونی و انجام بازرسی به موقع.
Reply #32016-06-22
موارد فوق رویه های عملیاتی طرح اضطراری DCS شرکت ما است. از آنجایی که فایل به دلیل محرمانه بودن قابل آپلود نیست، متن کامل برای مرجع در زیر کپی شده است.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.