آیا مقاومت حرارتی PT100 نیاز به سیم زمین دارد؟

2016-06-22View Original

Thread Content

هنگام رعد و برق، کارت مقاومت حرارتی PT100 در DCS باعث خراب شدن ۳ کانال دما شد. DCS یک سیستم PKS است؛ پوشش مقاومت حرارتی باید به زمین متصل شود، آیا برای جلوگیری از صاعقه نیز لازم است؟
Reply #22016-06-22
فکر می‌کنم اگر در اتاق کابینت‌های DCS اقدامات مناسبی برای محافظت در برابر صاعقه وجود نداشته باشد، حتی اگر پوشش مقاومت حرارتی به خوبی به زمین متصل شود، فایده‌ای نخواهد داشت.
Reply #32016-06-22
در محل می‌توان دستگاه محافظ در برابر صاعقه نصب کرد.
Reply #42016-06-22
اتصال پوسته به زمین هم فایده‌ای ندارد، چون خود مقاومت و پوسته از یکدیگر عایق هستند؛ توصیه می‌شود حتماً اتصال قطعه کارت به زمین را بررسی کنید
Reply #52016-06-22
اضافه کردن سوئیچ‌های محافظ در محل، یا اضافه کردن سوئیچ‌های محافظ نصب‌شده روی ریل در مدار کنترل مرکزی
Reply #62016-06-22
  اگر تمام مشکلات مربوط به مقاومت‌های حرارتی باشد، باید عمدتاً به محافظت خطوط سیگنال توجه کرد.   غلاف مقاومت حرارتی، هنگام نصب بر روی تجهیزات فلزی، معمولاً به زمین متصل است. در صورتی که تجهیزات غیرفلزی باشند، می‌توان برای لوله محافظ، سیم زمین جداگانه‌ای اضافه کرد. مراقب باشید که به سرپوش سیم متصل نشود، زیرا باعث اختلال می‌شود.   مقاومت حرارتی به دلیل داشتن سه سیم، در هنگام طوفان‌های الکترومغناطیسی، القایات موجود در خطوط نمی‌توانند مانند سیم‌های سیگنالی جفت‌شده، یکدیگر را خنثی کنند؛ بنابراین مستعد بروز مشکلات است.   بخش مشکل‌دار رایج، قسمت میان جعبه اتصالات و لوله عبور سیم در مقاومت‌های حرارتی منزوی در ارتفاعات است. استفاده از لوله‌های فلزی انعطاف‌پذیر می‌تواند به کاهش بروز مشکلات کمک کند.   اگر دلیل آن پیدا نشد یا رفع آن ممکن نبود، می‌توان از سوئیچ‌های محافظت در برابر پالس‌های الکتریکی یا حصارهای ایزولاسیون استفاده کرد.
Reply #72016-06-22
متوجه شدیم که شما ۳ کانال DCS خود را از بین برده‌اید؛ در صورتی که چنین باشد، پیشنهاد می‌شود سیستم محافظت در برابر صاعقه‌ی DCS را بررسی کنید، نه سیستم محافظت در برابر صاعقه‌ی مقاومت‌های حرارتی. تا به حال نشنیده‌ام که پوسته مقاومت حرارتی باید به منظور محافظت در برابر صاعقه به زمین متصل شود... همچنین، آیا در منبع تغذیه DCS شما سوئیچ محافظت در برابر پرش‌های ولتاژ وجود دارد؟ آیا کار زمین‌گیری کارت‌های DCS نیز به خوبی انجام شده است؟ شاید دفعه بعد بیشتر از ۳ نقطه داغ شود……

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.