HCBBS Forum (فارسی)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

مشکل در تنظیم اتوماسیون دستی SIS؟

2016-06-23View Original

Thread Content

امروزه بسیاری از مناطق مخزن‌دار که شامل فرآیندهای شیمیایی خطرناک و منابع خطر بزرگ هستند، نیاز به نصب سیستم SIS دارند. من دیده‌ام که در زمان طراحی سیستم‌های SIS برای فرآیندهای شیمیایی خطرناک، در پنل‌های کنترل اتوماتیک SIS، دکمه‌های قفل‌شونده تعبیه می‌شود؛ همچنین برای هر سیستم اتوماتیک، دکمه‌های توقف اضطراری و بازگرداندن به حالت عادی جداگانه در نظر گرفته می‌شود. آیا برای فرآیندهای پرخطر، تنظیم این دو دکمه ضروری است؟ اگر برای منطقه مخازن، سیستم SIS با قابلیت اتصال به یکدیگر برای متوقف کردن پمپ‌های ورودی در صورت افزایش بیش از حد سطح مایع در مخازن و بسته شدن شیرهای قطع ورودی تعبیه شود، آیا نیاز به تعبیه دکمه توقف اضطراری و دکمه ریست نیز وجود دارد؟ متشکرم
Reply #22016-06-23
اگر برای منطقه مخازن، سیستم SIS با قابلیت اتصال به یکدیگر برای متوقف کردن پمپ‌های ورودی در صورت افزایش بیش از حد سطح مایع در مخازن و بسته شدن شیرهای قطع ورودی تعبیه شود، آیا نیاز به تعبیه دکمه توقف اضطراری و دکمه ریست نیز وجود دارد؟ اگر در محل آتش‌سوزی رخ دهد، حتی بدون اینکه سطح مایع بالا باشد، نیاز است فوراً ماشین را متوقف کنیم. دکمه ریست کاملاً غیرضروری است؛ می‌توان از طریق ارتباط صفحه نمایش DCS با SIS این کار را انجام داد. برخی از طراحی‌های شرکت‌های طراحی نیز منطقی نیستند
Reply #32016-06-24
در حال حاضر، اولویت اصلی در عملیات‌ها، ایمنی است؛ پیشنهادات فردی مربوط به مناطق آبیاری ضروری نیستند
Reply #42016-06-26
قطع دستی تنها بخشی از مدار کنترل است؛ عملکردهایی که در SIS اجرا می‌شوند، زمانی که سطح مایع به حد بالا رسد، پمپ ورودی را متوقف کرده و شیر قطع ورودی را بسته می‌شود.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.