Thread Content
از کارشناسان گرامی سؤال دارم؛ شرکت ما سه پمپ آب چرخشی با سیستم «دو عملیاتی و یک رزرو» دارد. هر کدام از پمپها به تنهایی کار میکنند و مشکلی از نظر لرزش وجود ندارد، اما صدا و لرزش در ورودی لولهها نسبتاً زیاد است; بهویژه هنگام راهاندازی همزمان دو دستگاه، لرزشهای عمودی در قسمت محرک هر دو دستگاه بین ۳ تا ۵.۸ میلیمتر بر ثانیه نوسان دارد و صدا و لرزش نیز از بین نمیروند. میخواستم بپرسم، علت این موضوع چیست و چگونه باید آن را حل کرد؟ متشکرم
باید به تدریج خارج شود، ببینیم آیا نیاز به تقویت وجود دارد یا نه
سطح مایع در مخزن دقیقاً چقدر است و دبی پمپ چقدر است؟
سطح آب، ۶۰٪ مخزن؛ دبی نامی پمپ ۱۴۵۰ متر مکعب در ساعت است
پیشنهاد میشود بررسی شود: آیا اتصال لوله خروجی پمپ مناسب است یا خیر (وجود مقاومت آبی); حجم مخزن خیلی کوچک است و باعث اتلاف هوا میشود؟ سعی کردم یک متخصص در یکی از کانالها پیدا کنم تا به شما کمک کند تشخیص دهد، و در عین حال خودم هم یاد بگیرم...
ارتفاع سطح آب M، صفحه مرجع صفحه محور پمپ است
بر اساس اطلاعاتی که ارائه دادید، به نظر میرسد سیستم استفاده شده یک سیستم آب گردشی باز باشد. در صورتی که گمان میرود مشکلی در فرآیند مکش وجود داشته باشد، ابتدا باید بررسی شود که آیا شرایط لازم برای نصب پمپ فراهم است یا خیر؛ تفاوت ارتفاع سطح آب در مخزن گردشی و خط مرکزی فلنج مکش پمپ میتواند نشاندهنده این موضوع باشد. همچنین، پیچیدگی بیش از حد مسیر مکش پمپ (وجود تعداد زیادی لوله و قطعات مختلف)، قطر کافی نداشتن لوله مکش، و گرفتگی فیلتر ورودی پمپ، همگی میتوانند باعث ایجاد مقاومت زیاد در جریان آب شوند. علاوه بر این، لرزش بیش از حد پمپ نیز میتواند دلیلی برای این مشکل باشد؛ اگر از نظر صدا قضاوت کنیم، این موضوع ممکن است ناشی از حجم بالای جریان یا سرعت بالای آب باشد. همچنین باید فشار خروجی پمپ و فشار شبکه لولهکشی آب بررسی شود؛ آیا جریان الکتریکی موتور پمپ در حد طبیعی است؟
همان سؤال. اگر لرزش زیاد نباشد، مشکلی پیش نمیآید؟