Thread Content
فرستنده فشار تکفلنجهای با مویرگ، در محدوده ۰ تا ۲۰ کیلوپاسکال؛ آیا نیاز به انتقال داده وجود دارد؟ محل نصب فرستنده، دو متر پایینتر از ورودی فلنج قرار دارد.
از نظر تئوری، نیاز به انتقال وجود دارد. محاسبه مهاجرت اعداد توصیه نمیشود. اما روش پیشنهادی برای انتقال به شرح زیر است: ۱. مخزن خالی باشد، پس از نصب ترمومتر فلانژدار تکی و ثابت کردن صفحه نمایش، محدوده اندازهگیری را تنظیم کرده و سپس نقطه صفر را تعیین نمایید. ۲. پس از قرار دادن محتویات در مخزن و ثابت کردن سرعقربه، فلنج را با پیچ بسته میشود (اما به شدت نه) تا نقطه صفر مقیاس تنظیم گردد.
در مورد فلنج تکی، اگر نصب آن پایینتر از دریچه اندازهگیری باشد، باید انتقال مثبت انجام شود؛ دو متر پایین بسیار کم است. اگر محدوده اندازهگیری کم باشد، ممکن است دستگاه نتواند به آنجا منتقل شود
بر اساس چگالی محیط اندازهگیری، تفاوت فشار در ارتفاع ۲ متر محاسبه شده و سپس این مقدار کم میشود (جابجایی منفی). در صورتی که اندازهگیری بدون انتقال به نقطه صفر انجام شود، مقدار فشار برابر با مجموع فشار محیط داخل مخزن و فشار مویرگی (P1+P2) خواهد بود. فرمول محاسبه: P=hgρ
باید منتقل شود. روش همانطور که در طبقه ۲ گفته شد است.
نیاز به انتقال وجود دارد؛ روش اول که در طبقه دوم توضیح داده شده، بیشتر مورد تأیید من است؛ روش دوم را متوجه نشدم؛ چطور میتوان فلنج را از داخل مخزن جدا کرد؟
قطعاً باید انتقال داده شود؛ نقطه صفر دستگاه با نقطه صفر فشار واقعی مطابقت ندارد. از آنجایی که دستگاه در پایینتر از نقطه گیرش فشار نصب شده است، لازم است انتقال مثبت انجام شود
فشار اندازهگیری شده خیلی کم است و لازم است جابجایی صورت گیرد؛ در ارتفاع ۲ متر، فشار تقریباً ۲۰ کیلوپاسکال خواهد بود. اگر جابجایی نشود، اندازهگیری فشار دقیق نخواهد بود; در زندگی روزمره، ما به ندرت فشار را جابجا میکنیم؛ زیرا فشار بسیار بیشتر از مقداری است که میتوان جابجا کرد، و بنابراین نادیده گرفته میشود ; باید از طریق چگالی روغن سیلیکونی، محل نصب دستگاه را محاسبه کنیم (چگالی رایج روغن سیلیکونی ۰٫۹۴ است)، یا فلنج را در محل نصب قرار داده و صفحه نمایش را در پشت آن قرار داد تا بتوانیم مقادیر را مشاهده کنیم ; در شرایط عادی، مقدار نمایشگر حدود -۱۹ کیلوپاسکال است؛ ما میتوانیم مستقیماً نمایشگر را بر روی محدوده -۱۹ تا ۱ کیلوپاسکال تنظیم کنیم (برای دریافت مقدار دقیق، لطفاً محاسبات لازم را انجام دهید)
معادل تنظیم مجدد از صفر است؛ میتوان آن را «انتقال» نیز نامید. نمیدانم درست است یا نه، امیدوارم دربارهاش بحث کنیم
نیاز است، تغییر مبدأ در فشار ۰ کیلوپاسکال را تأیید کنید
بر اساس فرمول P=ρgh، برای رفع خطای صفر، باید جابجایی مثبتی انجام شود.
منظورش احتمالاً بستن شیر ریشه، شل کردن پیچها و تنظیم نقطه صفر است؛ در واقع همان معنای مورد اول است
نیاز به انتقال دارد، اما موقعیت آن به اندازه کافی پایین است