Thread Content
در حال انتخاب مراحل اولیه هستیم و در مورد نصب ترانسمیتر فشار کمی گیج شدهایم. ۱. نصب روی لولههای فرآیندی، محیط سیال سمی و قابل اشتعال، دما و فشار معمولی، آیا از اتصال رزوهای یا اتصال فلنجی استفاده کرد؟ اگر از اتصال رزوهای استفاده شود، معمولاً چگونه نصب میشود؟ اگر از اتصال فلنجی استفاده شود، معمولاً چگونه نصب میشود؟ ۲. نصب روی تجهیزات، رابط آن فلنج DN20 است، معمولاً از کدام نوع دریچه برای قسمت پایه استفاده میشود؟ آیا میتوان مستقیماً پشت شیر ریشه، یک فرستنده فشار نصب کرد؟
۱. اتصالات رزوهای و فلنجی هیچ ربطی به قابلیت اشتعال یا انفجار محیط کار ندارند؛ تفاوت اصلی بین این دو نوع اتصال، وجود یا عدم وجود خاصیت خورندگی در محیط کار است. در صورت وجود خاصیت خورندگی، باید از اتصالات فلنجی استفاده کرد؛ همچنین، مواد مورد استفاده برای بخشهای تماس با محیط کار، باید موادی باشند که توسط محیط کار خورده نشوند. اتصال رزوهای عبارت است از لوله فشار + شیر پایه + دستگاه اندازهگیری فشار؛ اتصال فلانچی نیز عبارت است از فلانچ + شیر پایه + دستگاه اندازهگیری فشار؛ برای سنسورها نیز همین قاعده صادق است. ۲. برای اتصالات فلنجی DN20، به طور کلی برای محیطهای دارای دمای بالا، از شیرهای گویی با دمای بالا به عنوان شیرهای اصلی استفاده میشود؛ برای محیطهای خورنده، از شیرهای گویی پوششدار یا شیرهای ساخته شده از مواد غیرخورنده استفاده میشود؛ برای محیطهای عادی و غیرخورنده، میتوان از شیرهای سوزنی یا شیرهای بسته نیز استفاده کرد، اما از آنجایی که اتصال از طریق فلنج انجام میشود، استفاده از شیرهای گویی کافی است. میتوان ترانسمیتر را مستقیماً پشت شیر ریشهای متصل کرد (همه اینگونه نصب میشوند؛ اگر ترانسمیتر را مستقیماً متصل نکنید، دیگر چه چیزی را میخواهید متصل کنید؟) )
مراجعه کنید به HG/T 21581-2012 «کتابچه نقشههای نصب سیستمهای خودکار»
پاسخ طبقه دوم درست است، پاسخ خوبی بود، یادگیری هیچ پایانی ندارد
اگر هدف، صرفهجویی بیشتر است، پس انتخاب درزدار مناسب خواهد بود؛ برای شیرهای ریشهای میتوان از شیرهای گویی یا شیرهای بستهکننده استفاده کرد. ما میتوانیم در زمینه انتخاب نوع شیر به شما کمک کنیم؛ در صورت نیاز، میتوانید با من تماس بگیرید