چگونه مقادیر آنالوگ را در WCC+S7300 افزایش دهیم؟

2016-06-26View Original

Thread Content

در یک پروژه ساختمانی، کابل‌کشی متر جریان الکترومغناطیسی چهارسیمه از محل پروژه تا اتاق کنترل به پایان رسیده است، اما مرحله پیکربندی هنوز انجام نشده است. من به طور کلی نگاهی انداختم؛ در پیکربندی PLC، پارامترهای مقداری وجود دارد، اما این سیستم دوسیمه است. حال سؤال این است که WCC و PLC چگونه باید پیکربندی شوند، چگونه به یکدیگر متصل شوند، و چگونه اطلاعات متغیرهای دستگاه زیرین خوانده شود. اگر نیاز به نمایش جریان تجمعی باشد، آیا می‌توان این کار را فقط با WCC انجام داد؟
Reply #22016-06-26
نمی‌دانم کارت هوش مصنوعی شما 7KF02 است یا نه؛ برای تنظیم سیستم چهار سیمی، لازم است ماژول سیگنال در قسمت جانبی تنظیم شود. سپس در STEP 7، مقدار PIW مربوط به کانال AI را از طریق FC105 به مقدار مربوط به محدوده جریان تبدیل کرده و سپس آن را به MD اختصاص دهید. متغیرهای نقاط ارتباط MD را در WINCC ایجاد کنید، سپس در صفحه پیکربندی WINCC، حوزه‌های ورودی/خروجی را به این متغیرها متصل کنید.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.