محیط در لوله کامل است؛ قبل از بروز مشکل، مقدار آن کمی پایین بود اما روند آن طبیعی بود. اتصال به زمین خوب است و هیچ منبع اختلالی در نزدیکی وجود ندارد. آیا احتمال دیگری برای وجود مشکل وجود دارد؟
در سیمکشی حسگرها و مبدلها، پدیده اکسیداسیون وجود دارد
یک سنج جریان یکپارچه است؛ نمیدانم آیا میتوان از داخل صفحه نمایش، سیمهای سنسور را مشاهده کرد یا خیر. آیا تا به حال با موقعیت مشابهی روبرو شدهاید؟
آیا صاحب پست نمودار منحنی دارد؟ آیا به طور ناگهانی به صفر میرسد یا به تدریج؟ امیدوارم توضیحات مربوط به شرایط کاری دقیقتر باشد
بهتر است آن را جدا کرده و الکترودها و پوششها را بررسی کنید؛ احتمالاً در ناحیه الکترودها خوردگی رخ داده و محیط مذکور وارد سیمپیچهای القایی شده و باعث خوردگی بیشتر میشود……
چه شرایط کاری؟ اگر در محیط، موادی مانند پودر آهنربا وجود داشته باشد، ممکن است چنین پدیدهای رخ دهد.
موافق نظر طبقه دوم هستم؛ اگر موانعی مانند اختلالات وجود نداشته باشد، بهتر است الکترودها و پوششها را بررسی کنیم تا ببینیم آیا همه چیز طبیعی است یا خیر
برای ارائه گزارش درباره نتایج پردازش، با تولیدکننده تماس گرفتیم و چند پارامتر را تغییر دادیم؛ اندازهگیری مقاومت سیمپیچ نیز هیچ مشکلی نداشت. در نهایت، سنسور را باز کردیم و متوجه شدیم که کاتالیزور در دیواره داخلی لایهای تشکیل داده است. . . حدود ۱ تا ۲ میلیمتر ضخامت دارد؛ با ضربه زدن با ابزار، تکهتکه جدا میشود و الکترودها نیز پوشیده میشوند. . . این شمارنده جریان در دستگاههای گسیختن گوگرد و نیتروژن از دودههای صنعتی استفاده میشود؛ محیط کاری آن، محلولی است و در شرایط عادی نباید اینقدر کاتالیزور وجود داشته باشد. قبلاً یک بار آن را باز کرده بودم و نسبتاً تمیز بود، برای همین در ابتدا آن را باز نکردم. نمیفهمم چرا به محض وصل شدن برق، جریان وجود دارد؛ روند، کاهش سریع به صفر است، حدود ده تا بیست ثانیه طول میکشد و یک فرآیند کوچک شدن وجود دارد.