آیا در آنجا چنین وضعیتی وجود دارد؟

2016-06-26View Original

Thread Content

منطقه مخازن ما در داخل کارخانه قرار دارد؛ کارشناسانی که برای بازرسی منطقه مخازن ما آمدند، گفتند که مبنای بازرسی، استاندارد انبارهای نفتی GB50074 است. اما بند ۱.۰.۲ استاندارد 50074–2014 مقرر می‌کند که این استاندارد برای طراحی انبارهای نفتی جدید، گسترش‌یافته و بازسازی‌شده به کار می‌رود. این استاندارد بر تأسیسات ذخیره‌سازی و حمل‌ونقل مایعات قابل اشتعال و سوختن در موارد زیر اعمال نمی‌شود: ۱. تأسیسات ذخیره‌سازی و حمل‌ونقل مایعات قابل اشتعال و سوختن در محوطه کارخانه‌های صنایع پتروشیمی. آیا در آنجا چنین وضعیتی وجود دارد؟ آیا درک من اشتباه است؟
Reply #22016-06-26
درک شما مشکلی ندارد. فقط الزامات این استانداردها در واقع تقریباً یکسان هستند؛ اگر الزامات خیلی غیرمعقولی وجود نداشته باشد، می‌توان به نظر کارشناسان نیز گوش داد. در نهایت، فرض این است که از وقوع هرگونه حادثه ایمنی جلوگیری شود.
Reply #32016-06-26
اما در برخی موارد، مجبورید در نظر بگیرید که کدام استاندارد باید اجرا شود؛ برای مثال، فاصله زمین‌گیری سیستم‌های محافظت در برابر صاعقه در مخازن نفتی باید چقدر باشد؟ برخی مقررات می‌گویند ۳۰ متر، و برخی کارشناسان می‌گویند ۱۸ متر و ادعا می‌کنند که مقرراتی در این زمینه وجود دارد. تو چه کار می‌کنی؟
Reply #42016-06-27
مطابق با الزامات شماره ۳ [۲۰۱۳]، شماره ۷۶ از سوی مقامات نظارت بر ایمنی، پروژه‌های ساختمانی که مربوط به «دو مورد حساس و یک مورد بسیار حساس» هستند، باید حداقل الزامات استانداردها و مقررات فعلی را برآورده کنند؛ همچنین باید از سخت‌گیرانه‌ترین مقررات ایمنی پیروی شود. استانداردهای طراحی کلی صنایع (GB50187); ۲. «استانداردهای طراحی حمل‌ونقل در نقشه کلی کارخانه‌های شیمیایی» (GB50489) ; ۳. «استانداردهای ضدآتش‌سوزی برای طراحی واحدهای صنایع پتروشیمی» (GB50160) ; ۴. «استانداردهای مقابله با آتش در طراحی پروژه‌های نفت و گاز» (GB50183) ; ۵. «مقررات ملی حفاظت در برابر آتش در طراحی ساختمان‌ها» (GB50016) ; ۶. «استانداردهای طراحی مخازن نفت» (GB50074) ; ۷. «استانداردهای طراحی برای تشخیص و هشدار در مورد گازهای قابل اشتعال و سمی در صنایع پتروشیمی» (GB50493) ; ۸. «دستورالعمل‌های مدیریت طراحی ایمنی در پروژه‌های ساخت و ساز صنایع شیمیایی» (AQ/T3033)
Reply #52016-06-27
طبق الزامات، باید استانداردهای پیشگیری از آتش‌سوزی در واحدهای پتروشیمیایی اجرا شود، اما اکنون همه چیز با سخت‌گیرانه‌ترین معیارها انجام می‌شود.
Reply #62016-06-28
مقررات مربوط به انبارهای نفت، به وضوح بیان کرده‌اند که برای «تأسیسات ذخیره‌سازی و حمل و نقل مایعات قابل اشتعال و متجاوز در محوطه کارخانه‌های صنایع پتروشیمی» قابل استفاده نیستند؛ پس استفاده از این مقررات در چنین مواردی مناسب نیست
Reply #72016-06-29
طبق مقررات سطوح مربوطه، مقررات اداری بالاتر از استانداردها هستند. طبق دستورالعمل شماره ۳ [۲۰۱۳]، مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ اما اگر استانداردهای مربوط به انبارهای نفت صراحتاً بگویند که قابل استفاده نیستند، پس فایده‌ای نخواهد داشت. در واقع، سند شماره ۷۶ مورخ سال ۲۰۱۳ صادر شده توسط اداره کل نظارت بر ایمنی، بسیار نامناسب است؛ زیرا در اصل مقررات تخصصی مختلفی برای صنایع مختلف وجود داشت که قوانین مناسبی را تعیین کرده بودند و این مقررات در عمل نتایج خوبی داشتند. اما سند شماره ۷۶ مانعی ایجاد کرد و مقررات زیادی را به تنهایی وضع کرد. اگر بر اساس ماده پانزدهم این سند عمل شود، پمپ‌بنزین‌ها نیز باید حداقل از «استانداردهای طراحی ایمنی در صنایع پتروشیمی» (GB50160) پیروی کنند، اما در واقع هیچ‌کدام از آن‌ها این کار را انجام نمی‌دهند.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.