Thread Content
مدل کندانسور: BJS900-2.5-280-6/19-2Ⅰ
محیط کاری: آب چرخشی
دمای کاری (درجه سانتیگراد): مسیر لولهها: ۳۸/۳۲، مسیر پوسته: ۶۲/۴۰
فشار کاری (مگاپاسکال/گیج): مسیر لولهها: ۰.۴، مسیر پوسته: ۱
قطر لولههای ورودی/خروجی آب چرخشی: DN350
بدون میزان انتقال حرارت، نمیتوان محاسبه کرد؛ در غیر این صورت، میتوان بر اساس قطر لولههای ورودی و خروجی تخمین زد و میزان آب چرخشی را با سرعت ۱.۵ متر بر ثانیه محاسبه کرد.
برای تخمین، محیط در مسیر پوسته چیست و دبی چقدر باید باشد؟
محیط در مسیر پوسته، C4 و متانول است و دبی آن ۱۵۷۸۰ کیلوگرم بر ساعت است
باید با کلمات مانند طلا رفتار کرد؛ حتی ترکیب C4 و متانول را هم لازم نیست ذکر کرد. روش کلی این است که ابتدا باید از ترکیب و جریان محیط خنککننده اطلاع داشت، سپس گرمای چگالی را بررسی کرد (در صورت وجود تغییر فاز، گرمای تبخیر را نیز در نظر گرفت) تا مقدار گرمای مورد نیاز محاسبه شود. سپس بر اساس معادله انتقال حرارت http://wenku.baidu.com/view/dd201520aaea998fcc220efb.html، مقدار K را به صورت تجربی در نظر میگیریم؛ A نیز بر اساس شرایط واقعی اختلاطکن، با محاسبه تفاوت میانگین دما، مشخص میشود. با این اطلاعات میتوان دمای آب خنککننده را تعیین کرد. سپس با استفاده از گرمای خاص آب، تفاوت دما و میزان انرژی انتقالی، میزان جریان آب محاسبه میشود. همچنین میتوانید از برنامههای تخصصی برای وارد کردن دادهها استفاده کنید؛ پس از فشردن کلید Enter، نتیجه به دست خواهد آمد
ارتباطی با انتقال حرارت ندارد. محاسبه باید بر اساس بار حرارتی انجام شود، یا با ارائه ترکیب سمت فرآیند، دماهای ورودی و خروجی و غیره، بار حرارتی محاسبه گردد. میزان جریان آب چرخشی محاسبهشده تنها یک مقدار طراحی شده است و به دمای ورودی و خروجی آب چرخشی واقعی بستگی دارد. روشی وجود دارد برای اندازهگیری سرعت جریان آب چرخشی که میتواند میزان واقعی جریان را محاسبه کند. هدف محاسبه آب چرخشی چیست؟