Thread Content
پستهای زیادی را جستجو کردم؛ مقادیر تنظیمشده برای دستگاههای هشداردهنده گاز کلر در میان افراد متفاوت است؛ برخی آن را حدود ۰.۳ پیپیام در نظر گرفتهاند و برخی دیگر آن را بین ۱ تا ۳ پیپیام. اما استانداردها مقدار حداکثر مجاز غلظت گاز کلر (MAC) را ۱ میلیگرم بر متر مکعب تعیین کردهاند که معادل ۰.۳ پیپیام است. آیا تمام مقادیر بالاتر از ۰.۳ ppm، مغایر با استانداردها هستند؟ یک سؤال دیگر درباره مقدار اتصال هم وجود دارد؛ آیا مقدار اتصال باید بالاتر یا پایینتر از مقدار هشدار باشد؟ آیا نباید مقدار قفلکننده کمتر از مقدار هشدار باشد، به محض رسیدن به مقدار قفلکننده، فن را روشن کرد تا تهویه صورت گیرد و سعی شود که مقدار آن به مقدار هشدار نرسد؟
۲. مقدار تنظیمی هشدار برای گازهای سمی (حد بالا) باید کمتر یا معادل ۱۰۰٪ MAC/PC-STEL باشد؛ در صورتی که تهیه گاز استاندارد دشوار باشد، مقدار تنظیمی هشدار میتواند کمتر از ۲۰۰٪ MAC/PC-STEL باشد. مقدار تنظیمشده برای هشدار گازهای سمی (حد بالا) نباید از ۱۰٪ از مقدار IDLH فراتر رود. ۳. محدوده اندازهگیری گازهای سمی باید بین ۰ تا ۳۰۰٪ MAC یا ۰ تا ۳۰۰٪ PC-STEL باشد ; هنگامی که محدوده اندازهگیری دستگاههای آشکارساز موجود نتواند الزامات فوق را برآورده کند، محدوده اندازهگیری گازهای سمی میتواند بین ۰ تا ۳۰٪ IDLH باشد ; ۴. مقدار بالای گزارششده را میتوان با در نظر گرفتن عوامل مختلف موجود در محل، از جمله گازهای سمی و میزان سمیت آنها، وضعیت کارکنان، پیامدهای حوادث، فرآیندها و تجهیزات، همچنین شرایط آب و هوایی، توسط سازمان تعیین کرد. ۵. هشدار نشان میدهد که مقدار زیادی گاز سمی در این محل آزاد شده و به سطح خطرناکی رسیده است؛ بنابراین باید فوراً برنامههای اضطراری برای مقابله با این وضعیت فعال شوند، تا از کارکنان محافظت شود و افراد مربوطه نیز از آنجا خارج گردند. برگرفته از «استانداردهای طراحی سیستمهای تشخیص و هشداردهنده گازهای قابل اشتعال و سمی در صنایع نفت و شیمی»، که شماره آن GB50493-2009 است. به طور کلی، این استانداردها تنها مقدار حداکثر برای سطح هشدار در سطح اول را مشخص میکنند؛ در مورد سطح هشدار در سطح دوم، الزامات مشخصی وجود ندارد. مقدار حداکثر برای سطح هشدار، میتواند با در نظر گرفتن عوامل مختلف موجود در محل، مانند گازهای سمی و میزان سمیت آنها، وضعیت افراد، پیامدهای حوادث، فرآیندها و تجهیزات، و همچنین شرایط آب و هوایی، توسط شرکت مربوطه تعیین شود. تبدیل غلظت جرمی mg/m3 به غلظت حجمی ppm: غلظتی که با تعداد گرمهای ماده آلاینده در هر متر مکعب هوا بیان میشود، غلظت جرمی-حجمی نامیده میشود و واحد آن میلیگرم بر متر مکعب یا گرم بر متر مکعب است. رابطه تبدیل آن با ppm به صورت زیر است: X = M.C / 22.4، C = 22.4X / M. در این رابطه: X مقدار غلظت آلاینده را بر حسب میلیگرم در هر متر مکعب نشان میدهد ; ج— میزان غلظت آلایندهها که بر حسب ppm بیان میشود ; M—وزن مولکولی زیرمولکول آلاینده. مقدار MAC برای گاز کلر: ۱ میلیگرم بر متر مکعب؛ M=۷۱. مقدار هشدار در سطح اول، کمتر از ۰٫۳۲ PPM است. معمولاً مقدار تنظیم شده برای سیستمهای اتوماتیک فنها، ۰٫۳۲ PPM است؛ به محض رسیدن به مقدار MAC، فن فوراً راهاندازی میشود. MAC: Ma*mum Allowable Concentration؛ یعنی بالاترین غلظت مجاز
خیلی متشکرم، میخواستم بپرسم آیا مقدار قفلبندی و مقدار هشدار یکی هستند؟ مثلاً مقدار قفلبندی که شما گفتید ۰.۳۲ ppm است، پس مقدار هشدار چقدر باید تنظیم شود؟
مقدار هشدار سطح یک، طبق استانداردها، نباید بالاتر از MAC یعنی ۰.۳۲ ppm باشد
کدام تولیدکننده دارای دقت سنسورهای هشداردهنده در محدوده ۰–۱ ppm است و نیاز به تنظیم آن در محدوده ۰.۳–۰.۶ ppm وجود دارد؟ آیا میتوانید اطلاعات تماس آنها را در اختیارم بگذارید؟