مشکل رتیترینگ در شیرها

2016-06-29View Original

Thread Content

شرکت ما یک دیگ بخار دارد که ظرفیت آن در حالت کامل ۸۰ تن در ساعت است؛ معمولاً بخار با فشار ۴۰ بار تولید می‌شود. فشار در مخزن بخار و تفاوت فشار نسبت به فشار خروجی، حدود ۲ بار است. شیر تنظیم متصل به شبکه بخار، یک شیر گویی است. وقتی تولید بخار بالای ۶۰ تن است و میزان باز بودن دریچه اتصال به شبکه ۱۰۰٪ می‌شود، لرزش شدیدی رخ می‌دهد؛ کافی است دریچه را به صورت دستی کاهش داده و میزان باز بودن آن را به ۸۵-۹۰٪ برسانیم. لطفاً از کارشناسان سؤال دارم: علت لرزش چیست و چه راه‌حل‌هایی وجود دارد؟ متشکرم
Reply #22016-07-01
میله شیر گرد به بالا و پایین حرکت می‌کند؟ مطمئنی که یک شیر توپی است؟
Reply #32016-07-01
سه شیر توپی اکسنتریک، احتمالاً متعلق به اوبیت.
Reply #42016-07-01
ناشی از عملیات نادرست در اتصال به شبکه است. هنگام اتصال به شبکه، دریچه اتصال نباید به طور کامل باز شود (چه به صورت دستی و چه خودکار)، بلکه باید به تدریج باز شود تا اتصال پایداری حاصل شود. در غیر این صورت، به دلیل حجم بیش از حد گاز، اثر «چکش گازی» در شبکه لوله‌کشی ایجاد می‌شود
Reply #52016-07-02
من نمی‌توانم جمله «میله شیر فوم در بالا و پایین حرکت می‌کند» را درک کنم. . . آیا من کم‌دانم؟ شیر گویی نه از نوع حرکت زاویه‌ای است؟ چطور می‌توان درباره حرکت بالا و پایین صحبت کرد؟
Reply #62016-07-03
در شرایط کاری خاص، جریان سیال باعث ایجاد فرکانس ارتعاشی می‌شود که با فرکانس ذاتی در هم تلاقی دارد؛ این پدیده را همان رزونانس می‌نامند. روش معمول برای حل این مشکل، تنظیم مناسب میزان باز بودن شیرهای بستن (که معمولاً در جلو و عقب شیر کنترلی قرار دارند) است؛ با این کار، میزان باز بودن شیر کنترلی تغییر کرده و در نتیجه سرعت جریان سیال از طریق شیر تغییر کرده و فرکانس ارتعاش نیز تغییر می‌کند
Reply #72016-07-04
حرفی که در بالا گفته شد کاملاً درست است؛ با انجام عملیات واقعی و تنظیم مناسب اندازه شیرهای قطع/وصل جلو و عقب، مشکلی که صاحب پست ذکر کرده قابل حل است

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.