Thread Content
مثلاً، در فرآیند شستشو، آن شیر تنظیمی که استفاده میشود، قرار است به صورت خودکار کار کند؛ پس نباید فقط میزان باز بودن شیر تنظیمی تغییر کند. چرا مقدار تنظیمی آن خودبهخود تغییر میکند؟
تنظیم سری، نوعی تنظیم است که در آن مقادیر دادهشده به طور خودکار تغییر میکنند.
این دریچه توسط یک برنامه کنترل میشود؛ محدودههای بالا و پایینی برای آن تعیین شده است و میزان باز بودن دریچه با تغییرات مراحل جذب، تغییر میکند. حد پایین، تضمین میکند که در پایان فرآیند تخلیه، فشار جذب دقیقاً به فشار تخلیه برسد؛ حد بالا نیز تضمین میکند که در آغاز فرآیند تخلیه، فشار مخزن دقیقاً به ۰.۰۳ MPa کاهش یابد.
من میدانم که این حد بالا و پایینی که شما میگویید، شیب است، اما الان خودکار است و شیب نیست
آخرین بار، این پست توسط dpclove21 در تاریخ ۲۰۱۶-۷-۲۷ ساعت ۲۲:۵۳ ویرایش شد. محدوده بالا و پایین، میزان باز بودن دریچه به صورت پیشفرض است؛ میزان باز بودن دریچه در حد بالا SV=۵۰٪ و در حد پایین SV=۱۰٪ است
بر اساس الگوی PSA، شیر تنظیمکننده به طور خودکار مقدار فشار را تغییر میدهد تا در طول کل زمان شستشو، جریان هوای شستشو در لایههای برج جذب وجود داشته باشد. برای موقعیت دریچه، تنها حد پایین وجود دارد و حد بالایی نداریم. تعیین حد پایین، جلوگیری از بسته شدن دریچه در اثر تنظیمات خودکار را فراهم میکند. اگر آبکش را بستید، شیر گاز بسته میشود. یعنی جریان گازهای خروجی PSV قطع میشود؛ برای فرآیند سوختن این گازها در کوره، این امر به معنای قطع سوخت است، چقدر وحشتناک! کلیدهای تنظیم خودکار معمولاً به صورت برنامهریزیشده هستند. نگران نباشید، فقط یادتان باشد که حالت خودکار را فعال کنید؛ کنترل مناسب محدوده پایین شیر، میتواند فشار گازهای خروجی PSA را پایدارتر کند.
این شیر بر اساس شیب K به صورت خودکار تنظیم میشود
شیر تنظیمکننده PSA، شیر پیرویکننده نیز نامیده میشود و یک شیر تدریجی است که به طور خودکار با فشار تعیینشده در برنامه تنظیم میگردد. این تنظیمات درون برنامه انجام میشود تا در هر مرحله، فشار مورد نظر به طور یکنواخت حاصل شده و عملکرد پایدار PSA و ثبات فشار تضمین گردد. این شیرها هر کدام دارای دو روش کنترل، خودکار و دستی، هستند. کنترل خودکار بر اساس فشار تنظیمشده درونی، موقعیت شیر را تنظیم میکند؛ یعنی بر اساس شیب، محدوده بالا و پایین شیر را تنظیم تا فشار پایدار بماند. تنظیم محدوده بالا و پایین شیر بر اساس فشار مورد نیاز دستگاه انجام میشود و اصل تنظیم نیز بر این است که در طول زمان جذب، فشار بتواند به فشار مورد نیاز برسد یا به آن کاهش یابد؛ در این فرآیند، شیر بر اساس شیب تنظیم میشود. برای کنترل پایداری عملکرد و فشار PSA.