HCBBS Forum (فارسی)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

روند تغییر دمای DCS

2016-06-30View Original

Thread Content

آیا سیستم DCS شرکت هولیتاک می‌تواند با برنامه‌نویسی، تشخیص دهد که دما در حال افزایش است یا کاهش؟ چگونه این کار را انجام می‌دهد؟ یکی از مخازن واکنش شرکت ما برای جلوگیری از خوردگی، دارای غلاف‌های عایق حرارتی قوی است؛ به همین دلیل نمایش دما توسط دماسنج ۱۰ تا ۲۰ دقیقه با تأخیر انجام می‌شود. در چنین شرایطی، برای تأمین گرمای لازم برای واکنش، چگونه می‌توان دما را کنترل کرد؟ به عنوان مثال، کنترل دمای معمولی کتری باید بین ۶۵ تا ۷۵ باشد℃ ; پس از اتمام فرآیند وارد کردن مواد، لازم است دمای مخزن افزایش یابد؛ در این هنگام، دستگاه اندازه‌گیری نشان می‌دهد که دما در حال افزایش است. وقتی دمای نشان داده شده توسط دستگاه به ۶۵ درجه سانتی‌گراد برسد، دمای واقعی مخزن از قبل به ۸۰ درجه رسیده است℃ ; سپس ماده سرد دیگری وارد می‌شود؛ به دلیل تأخیر در دماسنج، در این لحظه دمای مخزن توسط دستگاه نشان داده شده ۷۵ درجه سانتی‌گراد است، در حالی که در واقع دمای مخزن در حال کاهش است. هنگامی که دمای مخزن به همان سطح دمای نشان داده شده توسط دستگاه برسد، دمای نشان داده شده توسط دستگاه نیز در حال کاهش خواهد بود؛ برای مثال، اگر دمای نشان داده شده توسط دستگاه به ۶۸ درجه سانتی‌گراد برسد، در واقع دمای مخزن به زیر ۶۵ درجه سانتی‌گراد رسیده است.
Reply #22016-06-30
تأخیر دما یک مشکل است؛ دلیل آن تأخیر در دستگاه‌های اندازه‌گیری نیست، بلکه به خاطر سیستم‌های واکنشی است. هر سیستم واکنشی متفاوت است؛ بنابراین اگر تجربه عملیات دستی وجود داشته باشد، باید بتوان آن را برنامه‌ریزی کرد. مثلاً در سیستم گرمایش، نیاز است دما به ۷۰ برسد؛ وقتی دستگاه این مقدار را نشان می‌دهد، گرمایش متوقف می‌شود. البته پس از مدتی دما دوباره به بالای ۷۰ خواهد رفت. اگر بر اساس تجربه، دستگاه ۶۷ را نشان دهد، من میزان گرمایش را کم می‌کنم؛ پس از مدتی دما به ۷۰ خواهد رسید. این کار را می‌توان در DCS انجام داد؛ هم تنظیمات ساده و هم برنامه‌نویسی پیچیده امکان‌پذیر است.
Reply #32016-06-30
حرفی که طبقه بالا گفت درست است. همچنین بررسی کنید که آیا تنظیمات تأخیر به درستی انجام شده‌اند یا خیر
Reply #42016-06-30
اولاً، واکنش دما در واقع باید حساس باشد؛ مشکلی که شما درباره‌اش صحبت کردید عمدتاً ناشی از مشکل در تنظیم نقاط اندازه‌گیری دماست. دوم، می‌توان از طریق تنظیمات برنامه‌ای، یعنی روش کنترل از طریق برنامه که در بالا ذکر شد، به الزامات کنترلی واقعی خود دست یافت.
Reply #52016-07-05
اما اگر دما در حال افزایش باشد، دمای نمایش داده‌شده کمتر از دمای واقعی خواهد بود; روند کاهشی تمایل به بالا بودن دارد؛ قطعاً هنگام کنترل دما نوساناتی وجود خواهد داشت! نمی‌توان یک دمای ثابت تعیین کرد؛ اکنون باید مداخلات دستی حذف شود تا کنترل خودکار دما ممکن شود
Reply #62016-07-28
در صورتی که کنترل PID معمولی باشد، می‌توان زمان دیفرانسیل (TD) را افزایش داد.
Reply #72016-07-28
بهتر است که مخزن بازسازی شود و دماسنج سرامیکی به بدنه آن جوش داده شود، اما هزینه‌اش زیاد است. اگر نمی‌خواهید سرمایه زیادی صرف کنید، باید خودتان یک الگوریتم برای اصلاح ایجاد کنید؛ در این صورت تنها می‌توانید از تجربه استفاده کنید و دقت آن محدود خواهد بود.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.