Thread Content
مهندس ارشد گفت که دریچههای مربوط به بخش ریشه تجهیزات حتماً باید نصب شوند و دریچههای کنترل خودکار نیز باید دارای مسیر جانبی باشند؛ لطفاً درباره ضرورت این کار بحث کنید آیا در مقررات بهوضوح نیازی ذکر شده است؟
او دلیلش را نگفت؟ فکر میکنم شیر ریشهای هم باید نصب شود. در مورد نصب شیر کنترل خودکار در مسیر جانبی، تا به حال چیزی نشنیدهام؛ من همیشه شیر کنترل خودکار را در لوله اصلی نصب کردهام
در مفهوم طراحی کنونی، با توجه به مسائل ایمنی، برای شیرهای قطع در صورت وقوع حادثه و شیرهای کنترلی، مسیرهای جانبی در نظر گرفته شده است تا بتوان به طور دورهای عملکرد شیرهای کنترل خودکار را بررسی کرد. قابلیت اعتماد او را تأیید کنید. عمدتاً به موسسه طراحی نگاه میکنیم
مهندس ارشد درباره وضعیت عادی صحبت کرد؛ البته، اگر موارد خاصی دارید، میتوانید آنها را نیز ذکر کنید. “«باید در شیرهای کنترل خودکار، مسیر انحرافی نصب شود»؛ میتوان موارد استثنایی را ذکر کرد.
بستگی دارد به اینکه چه تجهیزاتی مورد استفاده است و میزان خطر چقدر است؛ برای سینکها نیازی به پیچیدگی زیادی نیست. برای شیرهای مربوط به آمونیاک مایع، به دو شیر نیاز است و همچنین شیرهای ویژه برای آمونیاک لازم است؛ البته الزامات بیشتری نیز وجود دارد
در طراحیهای گذشته، در والوهای خودکنترلی عموماً یک مسیر انحرافی نصب میشد. با افزایش قابلیت اطمینان سیستمهای کنترل خودکار، دیگر لازم نیست که تمام شیرهای کنترل خودکار دارای مسیر جانبی باشند؛ میتوانید به برخی از تأسیسات بزرگ جدید صنایع نفت و شیمی نگاه کنید؛ در آنجا برخی از شیرهای کنترل خودکار فاقد مسیر جانبی هستند.
معنای نصب مسیر انحرافی برای شیر کنترل خودکار این است که لوله اصلی شیر کنترل خودکار باید دارای مسیر انحرافی باشد……
هدف از نصب شیر کنترل خودکار با مسیر انحرافی، تسهیل تعمیرات است
اشتباه فهمیدم، منظورش این بود که شیر کنترل خودکار حتماً باید دارای مسیر جانبی (برای تعمیرات) باشد و همچنان در لوله اصلی قرار گیرد.
معمولاً اینگونه طراحی میشود؛ بهتر است دریچه ریشه نصب شود، اما وجود مسیر انحرافی برای دریچه کنترل خودکار ضروری نیست. اگر دریچه کنترل خراب شود و فرآیند تولید شما امکان توقف در هر زمان را داشته باشد، میتوان از نصب آن صرفنظر کرد.
هه، «نصب مسیر انحرافی برای شیر کنترل خودکار» یعنی چه؟ در واقع، شیر کنترل خودکار باید در یک مسیر فرعی نصب شود؛ نه اینکه مسیر فرعی برای آن تعبیه گردد تا تعمیرات و جداسازی آن آسانتر شود.
مهندس ارشد درست میگوید. البته این یک اصل کلی است که طراحی باید از آن پیروی کند و معمولاً مؤسسات طراحی نیز دارای مقررات طراحی خاص خود هستند. در مورد پروژههای طراحی خاص، باید تحلیلی متناسب با شرایط آنها انجام شود.
{:3_59:} هر موسسه طراحی با کیفیت و برتری، مسیرهای جانبی لازم را برای شما فراهم میکند؛ ما نیز در شرکت تیانچن طراحی مشغول به کار هستیم و در ورودی هر یک از تبادلکنندههای حرارتی، شیرهای تنظیم و مسیرهای جانبی وجود دارد. . . . دستگاه اصلی شما، صرفنظر از نوع موادی که تولید میکند، هر جایی که لوله وجود دارد، شیری نیز در آن قرار میگیرد. لولههایی که محل خروج محلول واکنشی هستند، معمولاً دارای دو شیر میباشند؛ زیرا اغلب اتفاق میافتد که یکی از شیرها به خوبی بسته نشود
زبان چینی همواره گسترده و عمیق بوده است؛ شما قطعاً در سطح ۴ زبان چینی موفق نخواهید شد: lol منظورشان این است که شیر کنترلی باید دارای لولههای مسیر جانبی باشد، نه اینکه روی خود مسیر جانبی نصب شود
آنچه که مهندس ارشد گفت فقط برای دستگاههای شما صادق است، سعی نکنید آن را به طور کورکورانه اعمال کنید. لزوم نصب مسیر انحرافی برای دریچههای کنترل خودکار، قطعی نیست؛ به عنوان مثال، اگر یک دستگاه از روش تولید متناوب استفاده کند، نیازی به تعمیرات در حین کار وجود ندارد و میتوان از نصب مسیر انحرافی خودداری کرد ; به عنوان مثال دیگر، در صورتی که مواد دارای سمیت بالایی باشند، از نظر فرآیندی لازم است نقاط نشت را تا حد امکان کاهش داد؛ همچنین میتوان از استفاده از مسیرهای جانبی خودداری کرد ; همچنین، شیرهای کنترل خودکار دارای قابلیت اطمینان بسیار بالایی هستند و نیازی به مسیر انحرافی ندارند. شیرهای ریشهای تجهیزات نیز بسته به شرایط متفاوت هستند؛ گاهی ضروری نیستند و باید بسته به نوع تجهیزات تعیین شوند. زیرا افزایش شمار دریچهها منجر به کاهش ناخواسته فشار میشود، و دریچههای اضافی نیز ارزش عملی چندانی ندارند. مثلاً ورودی و خروجی اختزالکننده حرارت (نیازی به قطع آن در حین کار نیست) و غیره؛ برای هر مورد باید تحلیل جداگانهای انجام شود
بستگی به فرآیند تجهیزات شما دارد؛ در برخی فرآیندها، احتمال انسداد شیرهای کنترلی وجود دارد که منجر به جریان مسدود یا نوسانات شدید سطح مایع میشود. در چنین شرایطی، استفاده از مسیرهای جانبی میتواند به مقابله سریع با خطرات ناشی از این وضعیت کمک کند و عملکرد تجهیزات را برای مدتی حفظ نماید. در صورت عدم وجود مسیرهای جانبی، لازم است تجهیزات به طور فوری متوقف شوند؛ حتی ممکن است به دلیل اشتباهات در عملیات توقف اضطراری، حادثه گسترش یابد.
این یک مورد کلاسیک از بیماری یک نفر است که کل خانواده دارو میخورند؛ همچنین این کار برای پیشگیری از بیماری است، اما بیش از حد محافظهکارانه است.