بیایید ببینیم چگونه باید این فاضلاب‌ها را پردازش کرد: ۱# (محلول مادری)، ۱ تن در بخش U؛ مقدار COD آن ۱۷۴٬۷۸۰ میلی‌گرم بر لیتر و مقدار نیتروژن آمونیایی آن ۸٬۱۶۶ میلی‌گرم بر لیتر است. ۲#، ۱ تن در بخش U؛ مقدار COD آن ۱۵۸٬۹۳۰ میلی‌گرم بر لیتر و مقدار نیتروژن آمونیایی آن ۱۰۷ میلی‌گرم بر لیتر است. ۳#، ۵ تن در بخش M؛ مقدار COD آن ۱۲۰ هزار میلی‌گرم بر لیتر و مقدار نیتروژن آمونیایی آن ۱۸۹ میلی‌گرم بر لیتر است. ۴#، ۳ تن در بخش T؛ مقدار COD آن ۵۲٬۶۰۰ میلی‌گرم بر لیتر و مقدار نیتروژن آمونیایی آن ۷۴ میلی‌گرم بر لیتر است. ۱) فاضلاب بخش U، ۱ تن: حاوی ۱.۵٪ حلال‌هایی مانند دی‌کلرومتان و فوران، ۱.۲٪ کلرید منیزیم، ۳٪ سدیم کلرید؛ pH آن ۹ است. ۲) فاضلاب بخش N (یا M): ۶ تن؛ حاوی ۱.۵٪ حلال‌هایی مانند تولون و استات اتیل، ۲٪ اتیلن گلیکول، ۲۲٪ سدیم سیترات، ۵٪ سدیم سولفات، ۶٪ سدیم کلرید؛ pH بین ۶ تا ۸. ۳) فاضلاب بخش T، ۳T: حلال دی‌کلرومتان و مواد مشابه ۱٪، هیدروکلراید تری‌اتیل‌آمین ۱۵٪، متانول ۱۰٪، فسفر آلی و غیرآلی ۲٪، pH بین ۶ تا ۹. نام فاضلاب، میزان آب (تن/روز)، CODCr (میلی‌گرم بر لیتر)، نیتروژن آمونیایی (میلی‌گرم بر لیتر)، pH (بدون واحد):
فاضلاب تولیدی: ۱۰، ۱۲۰٬۰۰۰، ۳٬۰۰۰، ۶ تا ۸؛
فاضلاب خانگی: ۱۰، ۴۰۰، ۲۵، ۶ تا ۸.

جدول ۲-۲: شاخص‌های کیفیت آب خروجی در طراحی
موارد، pH (بدون واحد)، CODcr (میلی‌گرم بر لیتر)، SS (میلی‌گرم بر لیتر)، نیتروژن آمونیایی (میلی‌گرم بر لیتر)، رنگدانه (برابری)؛
استانداردهای تخلیه: ۶ تا ۹، ≤۳۶۰، ≤۲۱۰، ≤۳۰ --
Reply #22016-07-01
با استفاده از فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته می‌توان آن را به خوبی پردازش کرد؛ نکته کلیدی این است که آیا هزینه‌های آن قابل قبول است یا خیر
Reply #32016-07-01
علاوه بر این، عملکرد فرآیند اکسیداسیون پیشرفته فنتون معمولی است
Reply #42016-07-02
آخرین بار، این پست توسط slll611 در تاریخ ۲۰۱۶-۷-۲ ساعت ۲۳:۲۱ ویرایش شد. برای حجم کم آب، می‌توان از روش تبخیر ما همراه با تجهیزات یکپارچه فاضلاب‌پردازی استفاده کرد. برای تماس از طریق پیام درون‌سایت علاقه‌مندم
Reply #52016-07-04
لطفاً بفرمایید این چه فرآیند تبخیری است؟ آیا توضیحات دقیقی وجود دارد و اطلاعاتی درباره هزینه‌های عملیاتی نیز؟
Reply #62016-07-04
آیا می‌توانید به طور خلاصه توضیح دهید که این فرآیند اکسیداسیون چیست؟ ؟
Reply #72016-07-04
۱. فرآیند پیش‌تصفیه فیزیکوشیمیایی محلول‌های زائد حاوی نمک با غلظت بالا: ۱) آب زائد بخش U به مقدار ۱ تن + آب زائد بخش T به مقدار ۳ تن، منجر به تشکیل رس آمونیوم مگنزیوم می‌شود؛ این روش برای حذف آمونیاک و فسفر در مرحله پیش‌تصفیه استفاده می‌گردد; ۲) پیش‌پردازش آب بازیافتی بخش N (یا M) از طریق تبخیر، غلیظ‌سازی و حذف نمک ; ۳) محلول‌های حاصل از فرآیندهای پیش‌پردازش بالا با یکدیگر ترکیب شده، سپس اسید اضافه می‌شود تا pH به مقدار ۲.۵ برسد. در این مرحله، اکسیداسیون کاتالیتیک با استفاده از آهن و کربن انجام می‌شود. پس از آن، هیدروژن پراکسید و سولفات آهن(II) اضافه می‌شوند تا اکسیداسیون کاتالیتیک فنتون انجام شود. در نهایت، هیدروکسید کلسیم اضافه می‌شود تا pH تنظیم شده و رسوب‌گیری صورت گیرد ; ۲. فرآیند تصفیه بیوشیمیایی آب‌های آلوده پس از پیش‌تصفیه (۱۰ تن) و فاضلاب خانگی (۱۰ تن): ۴) هیدرولیز و اسیدی‌سازی و تنظیم مقدار و کیفیت آب + تصفیه بیوشیمیایی آنئروبیک با روش PUAR + تصفیه بیوشیمیایی آئروبیک با ترکیب MBBR/خاک رس فعال + ته‌نشینی و جداسازی.
Reply #82016-07-04
قهرمان، چند سؤال دارم که می‌خواهم بپرسم: ۱. در مرحله اول، آب فاضلاب بخش U به مقدار ۱ تن و آب فاضلاب بخش T به مقدار ۳ تن، باعث تشکیل رس آمونیوم منیزیم می‌شود؛ به نظر می‌رسد که این روش برای حذف نیتروژن آمونیایی مؤثر نباشد، آیا می‌توان اطمینان داشت که نیتروژن آمونیایی به استانداردهای لازم برای ورود به فرآیندهای بیولوژیکی خواهد رسید؟ آیا نیاز به افزایش فرآیند استخراج وجود دارد؟ ۲. آیا برای میزان‌های بسیار بالای دی‌کلرواتان و **فوران، روش الکترولیز جزئی + فنتون می‌تواند اطمینان حاصل کند که مواد سمی و مضر، استانداردهای کیفیت آب بیولوژیکی را برآورده کنند؟ ۳. با چنین میزان بالای COD، چه مقدار انرژی فیزیکوشیمیایی قابل حذف است؟ بار بیوشیمیایی قطعاً بسیار بالاست، فرآیند بیوشیمیایی آنئروبیک پالسی PUAR چیست؟ بار تا چه میزانی قابل دستیابی است؟ ۴. فرآیند بیوشیمیایی هوازی ترکیبی MBBR/خاک رسانده فعال چگونه ترکیب می‌شود؟ ۵. یک مسئله‌ی اساسی دیگر نیز وجود دارد: آیا پس از حذف نمک در بخش N، میزان کل نمک موجود در سیستم می‌تواند برای فرآیندهای بیولوژیکی استفاده شود؟ چطور باید با چیزهایی که به صورت تبخیری ظاهر می‌شوند، برخورد کرد؟ ؟ امیدوارم قهرمان راهنمایی کند!
Reply #92016-07-04
برای حذف کد و مواد آلی، فنتون به اندازه روش دیگر مؤثر نیست؛ در صورت تمایل می‌توانیم در پیام خصوصی به طور مفصل درباره‌اش صحبت کنیم. ایمیل من rtcrop@yahoo.com است
Reply #102016-07-05
۱. فاضلاب بخش U: ۱ تن و فاضلاب بخش T: ۳ تن؛ در نتیجه رس آمونیوم مگنزیوم تشکیل می‌شود. حذف نیتروژن آمونیایی در این فرآیند عمدتاً به میزان فسفات و مگنزیم موجود در فاضلاب بستگی دارد که از طریق آزمایش‌های کوچک قابل تعیین است. بر اساس شرایط، تشخیص داده می‌شود که آیا نیاز به استفاده از روش تخلیه آمونیاک وجود دارد یا خیر. ۲. برای دی‌کلرواتان و **فوران، در شرایط فرآیند میکروالکترولیز تقویت‌شده + FENTON، می‌توان به طور کامل اطمینان حاصل کرد که مواد سمی و مضر، الزامات کیفیت آب از نظر بیوشیمیایی را برآورده کنند. ۳. پس از حذف نمک در بخش N، با افزودن فاضلاب خانگی رقیق‌شده، میزان کل نمک در سیستم می‌تواند شرایط لازم برای ورود به فرآیند بیولوژیکی را فراهم کند. ۴. نمک‌های باقی‌مانده پس از تبخیر، به عنوان زباله‌های خطرناک مدیریت می‌شوند. ۵. تنظیم اسیدی شدن توسط هیدرولیز + فرآیند بیوشیمیایی آنائروبیک پالسی PUAR، یک روش بیوشیمیایی گسترده برای مقابله با بارهای بالای نمک و COD است؛ این روش نه تنها دارای بار بیوشیمیایی بالایی است، بلکه ویژگی بهبود قابلیت بیوشیمیایی فاضلاب‌ها را نیز دارد. ۶. فرآیند بیوشیمیایی هوازی ترکیبی MBBR/خاک رس فعال، فرآیندی است که برای مقابله با بارهای بالای نمک و COD مناسب است و نمی‌توان آن را با یک توضیح ساده شرح داد.
Reply #112016-07-05
الکترولیز میکرو و روش فنتون نیز محدودیت‌هایی در تصفیه آب دارند؛ تخمین می‌شود استفاده از این روش‌ها برای تصفیه آب، اثربخشی چندان خوبی نداشته باشد. البته، بهتر است که آزمایشی انجام شود.
Reply #122016-07-06
میزان COD بالا و ترکیبات پیچیده است؛ بهتر است از روش سوزاندن استفاده کنیم. روش‌های دیگر نیز می‌توانند نتیجه مطلوبی داشته باشند، اما فرآیندهای آن‌ها پیچیده است و هزینه‌شان چندان کمتر از روش سوزاندن نخواهد بود
Reply #132016-07-07
آیا می‌دانید در نزدیکی کارخانه گازسازی سوپرکاکس وجود دارد یا خیر؟ در صورت وجود پیشنهادی، می‌توان این فاضلاب را به کارخانه گازسازی سوپرفوسفات آبی واگذار کرد تا به جای آب تازه، سوپرفوسفات آبی تولید شود. اگر در نزدیکی کارخانه گازسازی سوپرکریت وجود ندارد، توصیه می‌شود صاحبان پروژه خودشان دستگاه‌های تبخیر و سوزاندن مایعات زائد را راه‌اندازی کنند؛ با این روش، غلظت مایعات زائد به حدود ۳۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار COD افزایش یافته و سپس برای سوزاندن به کوره فرستاده می‌شود تا مایعات تبخیر شده و متراکم شده بازیابی گردند. توجه: این مایعات زائد در فرآیند تبخیر ممکن است با مشکلات جدی رسوب‌گذاری و حمل همراه با کف مواجه شوند و نیاز به استفاده از افزودنی‌های ویژه برای تبخیر وجود دارد.
Reply #142016-07-08
ابتدا روغن سطحی را حذف کرده، رسوبات را تخلیه می‌کنیم؛ سپس رسوبات معلق را با تور ظریف جدا می‌کنیم. پس از آن، محلول را N برابر رقیق کرده و پس از رسیدن به استانداردها، آن را تخلیه می‌کنیم. برای اطمینان، ابتدا نمونه‌برداری کرده و یک آزمایش کوچک انجام دهیم. :لول:لول:لول

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.