این پست آخرین بار توسط Nuo○^ در تاریخ 4/7/2016 21:58 ویرایش شده است. آیا مبنای مرجعی وجود دارد؟ به همه خوش آمدید تا بحث کنید، بهتر است مدل فرستنده خاص (تولید کننده)، سازنده استفاده، نماینده، پیش فروش و پس از فروش، مهندسان، چگونه آن را در تولید واقعی انجام دهید؟
واقعا فایده زیادی نداره به طور کلی ساز نوسانات زیادی دارد و ما نمی خواهیم با آن برخورد کنیم، بنابراین زمان میرایی را افزایش می دهیم. در مورد زمان تنظیم خاص، به نظر می رسد من مرجع ادبیات خاصی ندیده باشم.
تنظیم کارخانه زمان میرایی فرستنده Rosemount 0.4 ثانیه است. میرایی را می توان به طور مناسب برای ارتعاشات ناشی از دلایل خارجی افزایش داد. با این حال، برای ابزارهای با کنترل و اینترلاک، زمان میرایی معمولاً از 0.8 ثانیه تجاوز نمی کند. این فقط متر Rosemount است.
زمان میرایی پیش فرض کافی است، نیازی به تنظیم نیست.
پیش فرض 2S است، به طور کلی نیازی به تنظیم نیست. اگر نیازهای خاصی وجود دارد، به آنها اجازه دهید برگه تماس اصلاح پیکربندی را قرار دهند.
زمان مسدود شدن 2 تا 8 ثانیه است که بر اساس نوسانات فرآیند و دقت پارامتر تعیین می شود.
با پاسخ های داده شده توسط پیگ ارشد و طبقه یازدهم موافق باشید. به طور کلی، مقدار پیش فرض کافی است.
معمولاً نیازی به لمس آن نیست. با توجه به نوسانات موجود در سایت می توانید آن را به درستی تنظیم کنید. اگر نوسانات مکرر است، می توانید آن را افزایش دهید. علاوه بر این، نرخ باود هارت پایین است. اگر دستگاه هارت به برخی از سیستم ها یا تجهیزات خاص متصل باشد، ممکن است نیاز به افزایش میرایی داشته باشد. من با فشار 3051S مواجه شدهام که به یک مارک میرایی زمانبندی سطح رادار متصل است و میرایی روی 8 تنظیم شده است و سپس طولانیترین فرستنده دمای بیسیم یک دقیقه میرایی داشت.